开洞问题
bigzero
bigzero Lv.3
2010年05月03日 17:08:59
来自于砖混结构
只看楼主

请教各位前辈,在建模的时候,楼梯间是修改板厚为零还是弄成全房间洞?要是弄成板厚为零 一般楼梯间的恒荷载输入多少合适

请教各位前辈,在建模的时候,楼梯间是修改板厚为零还是弄成全房间洞?

要是弄成板厚为零 一般楼梯间的恒荷载输入多少合适
brook_2002
2010年05月04日 13:02:35
2楼
板厚为零时,可以导荷载。
如果开洞的话,需要设梯梁荷载按集中荷载方式输入。
回复
woshiboy
2010年05月04日 22:07:23
3楼
我一般输入0.然后恒荷载输入7,活荷载3.5
回复
yn0080122
2010年05月04日 23:00:53
4楼
在PKPM里,一般是把楼梯间的板厚修改为0活载一般2.5-3.5KN/平方米,恒载一般5-7KN,这么做有利于荷载的导算,
回复
龙五2014
2010年05月05日 13:19:11
5楼
楼梯宜按板厚为零计算,电梯宜按开洞计算
回复
bigzero
2010年05月05日 15:25:32
6楼
哦 受教了 感谢:victory:
回复
mr29
2010年05月05日 17:39:24
7楼
楼梯电梯都不能开洞,开洞荷载就不能传递了,电梯有停靠活荷载每层宜取2,楼梯活载一般3.5,
梯段板恒载是这样的:(括号内代表平台板)
大理石地面7.7(4.1),
铺地砖地面7.1(3.7),
水泥砂浆地面6.4(3.3),
细石混凝土地面7.4(3.9)

[ 本帖最后由 mr29 于 2010-5-5 17:41 编辑 ]
回复
bigzero
2010年05月10日 17:51:13
8楼
想下载点东西,这土木币好难弄
回复
godiwy
2010年05月25日 11:14:00
9楼
看了各们的贴子,很有用,当然也可以手算。
回复
tjdxtm
2010年05月25日 17:18:52
10楼
看了各们的贴子,很有用,当然也可以手算。
回复
liujunxi1990
2010年05月25日 22:26:32
11楼
:hug:
回复

相关推荐