偶是才毕业的:)请前辈多多指教!最近做一个仓库的喷淋系统,单层建筑层高3.5m,面积750平方米,市政水压40m,双水源。偶按严重危险一级设计的,算下来市政水压刚好满足要求。是否可以不设水泵?是否必须设水泵结合器?该仓库没有报警系统,甲方也不打算做。但是要求由自喷系统的信号来控制送风机的电源。就是说自喷系统一动作,风机电源就必须自动切断。请问怎样实现啊?

偶是才毕业的:)请前辈多多指教!
最近做一个仓库的喷淋系统,单层建筑层高3.5m,面积750平方米,市政水压40m,双水源。
偶按严重危险一级设计的,算下来市政水压刚好满足要求。是否可以不设水泵?是否必须设水泵结合器?
该仓库没有报警系统,甲方也不打算做。但是要求由自喷系统的信号来控制送风机的电源。就是说自喷系统一动作,风机电源就必须自动切断。请问怎样实现啊?
免费打赏
wuxinpig
2005年08月24日 21:44:41
2楼
对了,上面说的水压刚好够,是以最不利喷头为0.05MPa计算的。如果是按0.1MPa就不够了。不设水泵可以否?
回复
yanwangnanfei
2005年08月24日 22:18:50
3楼
0.05mpa,喷头要按保护半径加密
仓库严重危险一级设计自喷,可以不设报警系统吗?
若规范允许不设,可以用水流指示器的信号来控制风机电源