我们工地在重庆市,有个室外游泳池,面积较大,最近发现面砖有起鼓的现象,经现场凿开面砖后发现有:1.现场为在混凝土基层上直贴面砖;2.混凝土池底板为抗渗C30,在部分起鼓的地方有个管沟,管沟是底板做的局部降板(即折板)处理,然后回填C20混凝土(底板与回填施工相隔时间足够),回填的C20混凝土填至了建筑结合层(防水层)标高,在其上直接贴砖;较多空鼓出现在C20回填与C30底板交接处,且施工单位是在接触面割的缝,未作伸缩处理;3.游泳池没有水,在太阳下暴晒,近段重庆较热。
我们工地在重庆市,有个室外游泳池,面积较大,最近发现面砖有起鼓的现象,经现场凿开面砖后发现有:1.现场为在混凝土基层上直贴面砖;2.混凝土池底板为抗渗C30,在部分起鼓的地方有个管沟,管沟是底板做的局部降板(即折板)处理,然后回填C20混凝土(底板与回填施工相隔时间足够),回填的C20混凝土填至了建筑结合层(防水层)标高,在其上直接贴砖;较多空鼓出现在C20回填与C30底板交接处,且施工单位是在接触面割的缝,未作伸缩处理;3.游泳池没有水,在太阳下暴晒,近段重庆较热。
请教:可以在混凝土层上直接贴砖吗?面砖起鼓的原因?谢谢!
32楼
xuexizhong
回复
33楼
多谢几位畅所欲言
回复
34楼
同意以上意见~,本人监理
回复
35楼
水池、泳池有埋在地下的,也有设在地面上、室内或屋面上的,地面以上的只要防止水向外渗漏,防水层设在迎水面(池内),而设在地下的池子,既要防止水向外渗漏,又要防止地下水浸入池内,所以在池内池外均需设置防水层。
一般水池、泳池为了清洁,避免微生物的侵害,池内均有面砖装饰层,方便使用时清理。
(1)池壁防水砼:
目前池壁大部分采用钢筋砼结构,它坚固可靠,因此将结构砼作成防水砼,它与地下工程的结构防水砼相同。
(2)池内防水层:
池内防水层首先要对基层进行封闭,与基层粘结牢固,同时它适应面层材料粘接牢固、不起鼓、不脱落。面积较大时为了加强整体性,在找平层中加入纤维或网格布予以增强,并在每隔3m设置分格缝填密封胶,避免变形或振动导致面层脱落。
(3)池外防水层:
埋没在地下的水池,不但内部要设防水层,外部也应设防水层,作法和用材同地下防水工程。
回复
36楼
对于室外砼,一般不小于C25,室外温差变化较大,因此在粘贴瓷砖时要留有足够的空隙或铺设钢筋来补偿砼受温差产生的拉力。
回复
37楼
混凝土面层上直接贴面砖是不行的,做好基层处理后要用抗裂砂浆做结合层,不过按你说情况上边的解释也都说的过去,就看你们当时的施工日记里的详细情况了。
回复
38楼
这种做法多数适用在一般墙面或地面贴瓷砖,用在这里不是关键问题所在。
个人看法:
原因:新旧混凝土结合不好,受热膨胀导致起鼓。
办法:1.采用膨胀混凝土
2.注意洒水养护,防止暴晒
回复
39楼
混凝土基层上直接贴砖是可以的。只是需要处理好接触面,较好的办法是涂界面处理剂。另外面砖必须留缝,原则上是10mm。
回复
40楼
路过,参观学习。。。
回复
41楼
工程中尽量避免直接在混凝土上贴面砖
回复