小饭店改造线路
zhongchongju
2010年05月03日 08:27:59
来自于工地图片
只看楼主

房子改了一次又一次,这次电工很!!大家评评,朋友的房子,提点意见

房子改了一次又一次,这次电工很!!大家评评,朋友的房子,提点意见

20100430374.jpg


20100430376.jpg


20100430377.jpg


20100430379.jpg


20100430380.jpg


20100430382.jpg

免费打赏
xuzhxx
2010年05月09日 19:06:06
52楼
这里做的就好象是我的第一个工地,,乱的:victory:
回复
zhanggong_888520
2010年05月09日 21:26:02
53楼
回复
firephoenix001
2010年05月09日 22:05:34
54楼
自己组装的,一个字,乱
回复
tnt1229
2010年05月10日 06:34:02
55楼
呵呵,这比我这非专业选手做得还差啊!!!
回复
yuzai1005
2010年05月10日 09:16:43
56楼
这样的电箱太垃圾了吧,太不负责了
回复
tanjiayan
2010年05月10日 09:56:45
57楼
更像是临时电源,不过也太乱了:L
回复
zyg20057392
2010年05月10日 10:22:41
58楼
箱体质量差,非标准山寨厂产品或废品利用。无接N和Pe排。主进线够粗而出线却偏小,施工工艺不专业!
回复
dandytian
2010年05月10日 12:12:41
59楼
小工程隐患多!

1.没有零排和地排,箱体及线路无任何的pe线,严重违反强条!
2.管入箱歪斜,且没有使用专用连接件,pvc不涂抹胶水,违反强标
3.不同回路同穿一个粗pvc管,违反强标
4.组后一个箱子更离谱,进线是很错的电缆,但进开关前发生了变径,变成了bv线(我看大概就4平方),规范上虽然说不出有什么不对,但严重浪费,并且后面的开关用的很大,过负荷后容易发热起火或短路。
5.导线颜色无区别,同样是N线或相线但一个箱子内各种颜色都有,严重违反强标
6.开关与导线严重的不匹配,我看里面的导线很少超过4平方的,但开关却用到了63A,真是nainaide胆大包天了!!或是根本就不懂!

[ 本帖最后由 dandytian 于 2010-5-10 12:22 编辑 ]
回复
知会
2010年05月10日 12:39:59
60楼
不太好,很不规范,还应该在多练习练习,从中悟出点东西,另外还要看一看好的样板。祝你进步。
回复
zzly2006
2010年05月10日 13:52:54
61楼
乱乱乱
回复

相关推荐

APP内打开