房子改了一次又一次,这次电工很!!大家评评,朋友的房子,提点意见
房子改了一次又一次,这次电工很!!大家评评,朋友的房子,提点意见
12楼
这样的箱体 这样的配线 那里出土的:马王堆
回复
13楼
我的老天啊 太乱了 什么人接的线啊
回复
14楼
乱 希望可以修改一下
回复
15楼
自己组装的,一个字,乱
回复
16楼
好酷的接线啊
回复
17楼
标准的不专业电工,装修行业的混混,开墙还行
回复
18楼
回复
19楼
一个字乱:Q :Q :Q
回复
20楼
这种现象有时候会存在,但比较不多见吧,如果仔细看看,应该存在以下问题吧:
1、配电箱不符合设计要求,不符合用电安全,且没有N,PE接线排
2、配电箱内微断的控制方式和顺序错误,且配线相序不分/线制错误,不合适低压电气的设计规范和验收要求
呵呵,不全面之处 ,请同行补充,
回复
21楼
要多烂就有多烂。甚至比现在的施工现场的配电箱还烂。很乱
回复