蒸汽溴化锂机组
lemonocean
lemonocean Lv.4
2010年05月02日 23:16:55
来自于中央空调
只看楼主

本工程为合肥高层公共建筑,地下二层,地上二十一层。冷源选用蒸汽型溴化锂,热源选用蒸汽-热水换热站。请问蒸汽溴化锂机组能否放置在地下二层,该查哪本规范,有哪些需要注意的事项(和普通的水冷机组)。谢谢大家。

本工程为合肥高层公共建筑,地下二层,地上二十一层。冷源选用蒸汽型溴化锂,热源选用蒸汽-热水换热站。
请问蒸汽溴化锂机组能否放置在地下二层,该查哪本规范,有哪些需要注意的事项(和普通的水冷机组)。谢谢大家。
免费打赏
lemonocean
2010年05月03日 10:17:37
2楼
附补充: 本工程共选用两台溴化锂,单台制冷量为2600kw,耗蒸汽量为 2.8 T/h/ 台,蒸汽压力 0.6 MPa
请问能放置在高层的地下二层么。
回复
lemonocean
2010年05月06日 12:56:47
3楼
请大家赐教
回复
flier_01
2010年05月06日 13:41:24
4楼
不是燃气型的
应该可以
看高规4.1章节
回复
ygptrs
2010年05月07日 21:08:56
5楼
可以的,我们单位就是两台溴化锂机组和两台离心机放在一起,都在地下二层。
也没特别要注意的地方,只是机房环境温度比较高,如果装排风机的话就会好一点。