连续次梁置于主梁上,次梁按照主梁方式输入,计算出的次梁挠度太大,能够将其分段作为两端铰接的特殊梁设置吗?
连续次梁置于主梁上,次梁按照主梁方式输入,计算出的次梁挠度太大,能够将其分段作为两端铰接的特殊梁设置吗?
2楼
次梁本来就要释放梁端的弯矩约束,按铰接计算,照你的说法次梁按连续梁计算,他的挠度是偏小的,你作为铰接之后挠度就更大了
回复
3楼
最好不要作为铰接 现在PKPM有限元分析 可以考虑共同作用 更接近于实际情况 人为的设置为铰接与实际情况相差较大
挠度不够想设置为铰接 看样你概念不清 设为铰接 变形更大了
挠度不够 很简单 加高截面
回复
4楼
不能做铰接,铰接后与实际受力不符,挠度将更大。
可以考虑增加次梁的根数。
回复
5楼
把整根次梁作为多段两端铰接的次梁,这样确实会较小挠度呀~~
假若主梁方向为Y
次梁方向为X
架在次梁方向上的次次梁方向为Y
三种梁均按照主梁输入,次次梁由于截面高度比主梁高度小的多,但是跨度不比主梁小多少,其挠度反而是最大的
[
本帖最后由 sevenqitao 于 2010-5-6 23:43 编辑 ]
回复