断路器帖索引
互感器
互感器 Lv.12
2005年08月24日 18:33:20
来自于断路器
只看楼主

塑壳断路器附件功能与选用http://co.163.com/forum/content/880_175261_1.htm 关于断路器选择的几个要点http://co.163.com/forum/content/880_162142_1.htm 谈低压断路器的选择和使用http://co.163.com/forum/content/880_186539_1.htm 断路器的选用原则

塑壳断路器附件功能与选用
http://co.163.com/forum/content/880_175261_1.htm

关于断路器选择的几个要点
http://co.163.com/forum/content/880_162142_1.htm

谈低压断路器的选择和使用
http://co.163.com/forum/content/880_186539_1.htm

断路器的选用原则
http://co.163.com/forum/content/880_186632_1.htm

隔离开关和断路器有什么区别?
http://co.163.com/forum/content/880_174041_1.htm

发电机出口断路器有那些特性,主要使用在什么场合
http://co.163.com/forum/content/880_174275_1.htm

也谈"关于断路器过过载保护"请指教!
http://co.163.com/forum/content/880_175461_1.htm

断路器品牌选择
http://co.163.com/forum/content/880_124519_1.htm

《低压断路器》 新旧标准不同
http://co.163.com/forum/content/880_186548_1.htm

几个常用难找的选型断路器
http://co.163.com/forum/content/880_194126_1.htm
米罗kuku
2005年08月25日 14:43:53
2楼
楼主辛苦了!如此归类总结,的确是个好方法,方便大家学习啊!支持!
回复
wan-278132
2005年08月25日 18:26:00
3楼
我喜欢这样的帖子 好贴
回复
qxq98
2005年08月26日 17:44:57
4楼
非常感谢军士长版主,我已经仔细研读一便,收获甚多啊!
回复
sitou2004
2005年08月27日 15:58:00
5楼
谢谢,有助予新手的学习啊!
回复
gzx901019
2005年08月27日 22:00:53
6楼
辛苦了!
回复
yanyan20332033
2005年08月30日 06:46:33
7楼

按最新的国家标准GB14048.2的要求,推出新一代的智能型万能式断路器CW2系列。该系列产品设计人性化,使用简便,具有全智能、高分断、零飞弧、带隔离等特点,塑造了新一代断路器的全新形象。CW2系列智能型万能式断路器适用于交流50Hz,额定工作电压400V、690V,额定绝缘电压1000V,额定工作电流6300A及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路及设备免受过载、短路、欠电压和接地故障等的危害。断路器采用具有精确选择性保护和多功能的智能控制器,特别适用于需要提高供电可靠性,避免不必要停电的配电网络中。
额定工作电流1000A及以下的断路器,亦可在交流50Hz、400V网络中作为电动机的过载、短路、欠电压和接地故障保护,在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。
● 断路器获国家强制性产品认证“CCC”标志。
● 断路器具有三极和四极;
● 具有抽屉式和固定式;
● 可倒进线安装连接;
● 4种智能控制器,提供不同功能;
● 具有电压、电流、功率、千瓦小时数、功率因数、频率显示;
● 具有可至13次谐波分析功能;
● 具有区域选择性联锁功能;
具有隔离功能,符号为“

2、执行标准
IEC60947-1及GB/T14048.1-2000总则
IEC60947-2及GB/T14048.2-2001低压断路器
IEC60947-4-1及GB/T14048.4-2003 机电式接触器和电动机起动器

3、正常工作环境和安装条件
● 周围空气温度为-5℃~+40℃,且24h的平均值不超过+35℃;
● 安装地点的海拔不超过2000m;
● 空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品表面的凝露;
● 污染等级为3级;
● 断路器主电路及欠电压脱扣线圈、电源变压器初级线圈的安装类别为Ⅳ,其余辅助电路、控制电路安装类别为Ⅲ;
● 断路器安装的垂直倾斜度不超过5°;
● 断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方;
● 断路器安装在柜体小室内,且加装门框,防护等级达IP40。

4、产品特点
● 高性能、小体积
CW2系列断路器具有1600、2000、2500、4000、6300五只壳架。CW2-1600断路器宽度尺寸仅为248mm,Ics=Icu高达50kA,适用于400mm的柜体中间。新开发的CW2-2500断路器尺寸等同于CW2-2000,宽度仅为347mm,Ics=Icu高达85kA,短时耐受达到65kA。CW2-4000、CW2-6300满足了大容量、小型化的要求,为用户节省空间和成本。
● 更高分断和短时耐受能力
CW2系列断路器全系列运行短路分断能力Ics=100%Icu极限短路分断能力。额定运行短路分断能力达120kA,最大短时耐受电流更高达Icw=100kA,可以从容面对各种保护场合。
● 优异的升级换代性能
CW2-2000断路器,可直接替换原来CW1-2000断路器,无需改变母排和柜门的开孔尺寸。
● 简便安装、节约成本
CW2系列断路器具有更简单的安装方式,可以简便实现水平、垂直连接,也可以混合连接。
● 先进可靠的安全性能
CW2系列断路器具有可靠的抽屉座三位置锁定和自动解锁装置,安全确认“连接”、“试验”、“分离”三个位置。
清晰的合闸准备就绪指示,确保安全操作,可靠运行。
具有IP30防护等级的二次端子,安全防护更可靠。
● 更完善的保护,更完善的全选择性
CW2系列断路器可实现ZSI区域选择性联锁,确保各级保护的安全选择性,减少母排的热动力的承受。
● 易于集成、轻松实现网络管理
CW2系列断路器可实现智能化网络监控,采用开放式的Modbus-RTU通信协议,可通过转接器连接Profibus、DeviceNet现场总线,方便用户进行集成管理。

回复
yanyan20332033
2005年08月30日 06:47:45
8楼
谢谢
回复
yiyuling
2005年08月30日 22:11:21
9楼
希望楼主能贴更多的这种贴子,好让我们能学到更多!!谢谢楼主!!!
回复
redcircle
2005年09月01日 15:53:47
10楼
版主真是好人啊!!!
这样看上去,我们学习起来很方便了,也便于查找
谢谢版主
回复
zxj6658
2005年09月02日 11:54:14
11楼
楼主辛苦了!如此归类总结,难能可贵!
回复

相关推荐