从变压器从来的低压母线进入低压柜,与低压柜上方的桥架的最小距离应该是多少?
从变压器从来的低压母线进入低压柜,与低压柜上方的桥架的最小距离应该是多少?
2楼
第4.1.5条 在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。
注:IP2X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。
回复
3楼
如果在低压室采用上出线形式,也就是从电缆室直接上屏上的桥架,有层高要求,此种方式个人觉得在层高足够的情况下,是一种很好的方式(最讨厌开地沟)
低压屏为2.2m,一般的话,3.0m以上开始走桥架和母线槽,有时候高度可以适当降低。
出现为一层层的。每层相隔为300mm
回复
4楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
5楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片