几个框架、剪力墙分担弯矩的比例相似问题归类与讨论几个框架、剪力墙分担弯矩的比例问题相似谈论1、0.2Q0的调整 抗震规范6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框-剪结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框-剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。 高规8.1.4条(两种调整方式):对于框架柱数量从下到上基本不变的规则建筑,Qo(Vo-规范表示)取得是“地震作用标准值的结构底部总剪力”。
几个框架、剪力墙分担弯矩的比例问题相似谈论
1、0.2Q0的调整 抗震规范6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框-剪结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框-剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
高规8.1.4条(两种调整方式):
对于框架柱数量从下到上基本不变的规则建筑,Qo(Vo-规范表示)取得是“地震作用标准值的结构底部总剪力”。
对于框架柱数量从下至上分段有规律的变化的结构,Qo(Vo-规范表示)取得是“每段最下一层的地震作用标准值的总剪力”对复杂结构框架的调整应专门研究框架剪力的调整方法。
2、抗震规范6.1.3,高规8.1.3对于框架——剪力墙结构,在基本震型作用下,如果框架承担的地震倾覆里大于总地震倾覆的50%,。。。。。。 对照抗规表6.1.2有可能出现这样一种情况:某框剪结构建筑高度大于30米小于60米,6度设防,则最初判断的抗震等级分别为:框架四级,剪力墙三级。但如果如果后续的计算显示框架承担的地震倾覆里大于总地震倾覆的50%,则按照抗震规范6.1.3,高规8.1.3,框架为三级抗震的等级,相当于提高了一级。对于高度大于30米小于60米的6、7、8、9度设防的情况都普遍存在这一情况。而对于高度大于60米的建筑,即使框架承担的地震倾覆里大于总地震倾覆的50%,框架的抗震等级也不发生变化。WVO2Q.OUT-写字板
抗规 6.1.3的条文说明已经很清楚了,指的是底部的倾覆力矩,
3、高规8.1.7对于框--剪,单片剪力墙底部承担的水平剪力不超过结构底部总水平剪力的40%
4、高规7.1.2.2条中规定:筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。
请问这个在PKPM里面哪个地方可以查的到合不合适?? WV02Q.OUT输出
4、如何判断“水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上”这个条件?
由于目前的SATWE软件没有直接判断“水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上”这个条件的功能,因此需要设计人员自己进行判断,具体判断过程我们可以遵循以下步骤:
⑴在新版的 SATWE软件中首先按照不执行《混凝土规范》7.3.11-3条的方法进行计算,从而得到所有荷载产生的总弯矩设计值;
⑵点取SATWE软件“总信息”中“恒活载计算信息”里的“不计算恒活载”选项,然后进行计算,从而得到水平荷载产生的弯矩设计值;
⑶将头两步计算得到的弯矩设计值相比看是否满足《混凝土规范》7.3.11-3条中的条件;
⑷在选择弯矩设计值时要注意尽量选择同一工况荷载作用下的内力值。
5、砼规11.4.5框支柱承担的地震剪力所占的比例