3.5m深超厚筏板钢筋施工图片
long29214
long29214 Lv.2
2010年05月02日 11:08:05
来自于工地图片
只看楼主

3.5m深超厚筏板钢筋施工图片

3.5m深超厚筏板钢筋施工图片

S1053666.JPG


S1053905.JPG


S1053671.JPG

免费打赏
hubird
2010年05月09日 08:31:12
22楼
这好像是不可能的吧,冷凝水管也应该是闭合的呀?
回复
hubird
2010年05月09日 08:34:08
23楼
从照片上看,好像是冬季施工,大体积的温控措施着实很令人担忧,但是若只是电梯深坑部位3.5m,应该问题不大。
回复
cristin_zhouzilu
2010年05月09日 19:19:38
24楼
混凝土测温在大体积砼施工中是必须的,现在有先进的设备了,测温仪,可以电脑控制。传统一点的是埋钢管,在不同的深度,用温度计测。这种方法都淘汰了吧!
回复
dyzj0
2010年05月09日 20:21:02
25楼
这样的工程目前还没有接触过,真的要学习!
回复
ddzf520
2010年05月09日 20:30:44
26楼
能具体讲述下大体积混凝土施工的测温控制吗
回复
wonderenrol52
2010年05月10日 21:58:41
27楼
希望楼主多传相片和相关资料, 好让大家学习学习, 谢谢
回复
zhangwangjiaang
2010年05月10日 23:00:11
28楼
干过2.5米厚的,这3.5米的算是第一次见,学习了,照片要是能附带文字说明就更好了。
回复
barjoy
2010年05月11日 21:31:32
29楼
是个难得的学习机会,希望楼主继续发图,持续关注
回复
long29214
2010年05月12日 11:46:17
30楼
本工程未采用这种降温方法,采用的化要把一部分钢管焊接成闭合回路,混凝土浇筑完毕后用水泵循环
回复
q279972629
2010年05月12日 17:55:44
31楼
:L
回复

相关推荐

APP内打开