3.5m深超厚筏板钢筋施工图片
long29214
long29214 Lv.2
2010年05月02日 11:08:05
来自于工地图片
只看楼主

3.5m深超厚筏板钢筋施工图片

3.5m深超厚筏板钢筋施工图片

S1053666.JPG


S1053905.JPG


S1053671.JPG

免费打赏
long29214
2010年05月07日 18:54:37
12楼
照片有点大,只能分次传了
回复
ckahnt3j-8888
2010年05月07日 21:30:45
13楼
请问lz,钢管脚手架采用扣件连接,钢管下部采用钢板封住的,可以做冷凝水管吗?
回复
up_stairs
2010年05月07日 21:54:42
14楼
密密码码的全是钢筋啊,
回复
szhen1979
2010年05月07日 22:02:10
15楼
如此的钢筋混凝土厚板工程确实很难接触到,是一个值得分析、学习、总结的项目。
混凝土的浇注、养护、温度监护每一个都是课题性的方案。
个人不太支持钢管支撑钢筋兼用冷却水管的观点;
1、管的布置,看不出有方案指导的迹象。管路不连同如何形成循环?
2、浇注后保温养护,但未看到测温措施。温度阶梯如何判断(25度怎么界定?);
3、大体积混凝土浇注:分层、分区、多点、连续浇注,浇注、振捣溺出的水如何集中排除的问题很重要;
希望该题目继续展开。
回复
wuyonghe0001
2010年05月08日 00:51:19
16楼
这么厚的基础太恐怖,混凝土的温度应力如何控制?
回复
dengt
2010年05月08日 10:22:14
17楼
应该接冷水管进行温度控制,不然那么厚的混凝土内外温度不一,导致局部强度减低,影响使用寿命。
回复
liushadaoweiqu
2010年05月08日 11:18:35
18楼
要多多向LZ学习
回复
gg1072019
2010年05月08日 12:20:36
19楼
那么多的钢筋和脚手架,很妨碍大体积混凝土浇注,然而大体积混凝土浇注水化热问题是如何防止的呢?振捣溺出的水又如何排除?
回复
ly51193
2010年05月08日 15:09:05
20楼
学习了,钢管的比热容不是很大吧
回复
hjh750121
2010年05月08日 20:52:00
21楼
大体积混凝土浇筑的温控制措施看不到。估计是还没有体现出来吧。
回复

相关推荐