砖胎膜
wanggyongg
wanggyongg Lv.2
2010年05月02日 09:52:22
只看楼主

地下室底板有防水要求,砖胎模内侧是否要粉刷和做防水(图纸上没有准确的说明)?承台底是否要做防水?以上所有提问出自什么规范请说明一下! 万分感谢![ 本帖最后由 wanggyongg 于 2010-5-2 09:53 编辑 ]

地下室底板有防水要求,砖胎模内侧是否要粉刷和做防水(图纸上没有准确的说明)?承台底是否要做防水?以上所有提问出自什么规范请说明一下!
万分感谢!

[ 本帖最后由 wanggyongg 于 2010-5-2 09:53 编辑 ]
免费打赏
myongsh
2010年05月02日 10:28:05
2楼
都需要做防水,具体可查地下工程防水施工图集
回复
xiaofeng86
2010年05月02日 17:16:56
3楼
如果图纸设计没有要求做基础底面、侧面的防水,你做的砖胎膜侧面防水就需要做现场签证了,否则,结算时很难说明;是否做防水一般是图纸设计说了算,规范没有相关的规定的。
另外,一般砖胎膜内侧是不需要做粉刷的,砖胎膜粉刷是为了柔性防水更好的施工,如果建设单位和监理单位决定做防水,那就要粉刷了。
回复
xl_0529
2010年08月29日 17:10:12
4楼
施工技术交底记录 施管表5
2007年 6 月 11日
工程名称 改造工程 分部工程 混凝土工程
分项工程名称
交底内容:
1.浇筑前仔细核对模板尺寸、位置,在底板内按5米见方布置钢筋桩控制高程。
2.对照图纸检查橡胶止水带,止水钢板位置是否正确,加固是否牢固。
3.浇筑混凝土前,应清除浇筑范围内垃圾、泥土,用水冲洗干净并充分湿润。
4.本工程底板、外墙混凝土为C30,抗渗等级S6,底板上层保护层厚度35mm,下层保护层厚度40mm。靠近外墙6米范围内底板砼厚70cm,中间底板砼厚40cm,底板腋角上1.2米外墙与底板一同浇筑,墙顶面按施工缝处理。
5.底板砼一次浇筑不分层;1.2米高外墙浇筑分3层浇筑每40cm一层。底板砼浇筑从一边向另一边进行,推延浇筑线保证不出现冷缝(施工缝),砼衔接均处于初凝前状态,控制在2小时以内。1.2米高外墙浇筑顺序为:先浇筑墙下底板,振实底板砼,停歇1小时在分层浇筑以上墙体,墙体砼振捣要分层进行,每层振捣要插入下层10cm,使上下层结合紧密。
6.振捣时振捣棒要做到“快插慢拔”,无露振。视混凝土表面呈现水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。振动棒注意不紧靠模板、止水钢板。
7.完全缝处混凝土浇筑过程中要细心观察保证不变位。应先浇筑止水带下层砼,待下层砼振捣密实后,浇筑止水带上层砼时,注意上层砼浇筑要及时,保证在下层砼初凝之前完成,砼本身密实,顶面找平磨光,不留绕渗通道。
8.浇筑混凝土过程中,应经常观察模板、支架、钢筋、止水带,止水钢板的情况,当发现有变形、移位时,应立即停止浇筑,并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。
9、砼收水时,严格按标高进行。收水工作要及时,收水至少三遍以防止出现收缩裂缝。为保证表面平整度,收水时用三米铝合金直尺作刮尺,标高控制精度±10mm,平整度控制在10mm。
10、砼浇注完成后12小时后拆模,并及时用塑料薄膜覆盖,洒水养生,养护不少于14天。塑料薄膜必须铺到混凝土的整个表面,薄膜边缘可用砂袋或木条压住。派人每天洒水两次,保持砼表面湿润。
11.试块制作
11.1强度试块
每工作班不少于一组,每组三块;
每100m3混凝土不少于一组,每组三块;
11.2抗渗试块:
每块底板不少于一组,每组六块。
12.安全要求
所有施工人员必经过合格的职业培训,并保证在施工中所采用的工具和工作程序是正确的。使用振动棒应穿胶鞋。使用插入式振捣器时,一人操作、一人掌握开关相配合,自然垂入混凝土中,拉管要慢,防止脱管、漏电,振捣器不准放在初凝混凝土上和脚手架通道上减振,振捣器外壳保持清洁,以免妨碍电机散热。





交底单位 接收单位
交底人 接收人
回复
gaohktk
2013年08月09日 23:02:23
5楼
:)谢谢分享