比如说一幢楼有100个数据点光纤到楼,则光纤的芯数为多少,即选用几芯的光纤,还有芯数与信息点数与信息点数之间有比例关系莫?
比如说一幢楼有100个数据点光纤到楼,则光纤的芯数为多少,即选用几芯的光纤,还有芯数与信息点数与信息点数之间有比例关系莫?
2楼
做设计看看规范啊,规范里都有的问题还来问.自己动完手再问啊!
回复
3楼
6芯多模可以了,100个点,如果每个独立100M。考虑到交换机及区域划分,使用6芯多模的,带宽不会受任何影响
回复
4楼
他们之间数量上有什莫关系啊
回复
5楼
每48个点2芯光缆.楼主实在太偷懒了.让你看规范都不看.
按规范算下来符合2楼说的6芯光缆.
回复
6楼
一般按设计规范,六芯没有问题,真正只使用2芯。
回复
7楼
eman少尉你好,在哪本规范里有啊.请告诉我好不好,将不省感激
回复
8楼
建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T50311-2000
回复
9楼
eman对规范如此熟悉
真是佩服
设计人员就是应该对设计规范非常熟悉
回复
10楼
eman大哥小弟服你了
回复
11楼
其实楼主没有说清楚,这和你信息点的分布,交换机的数量,交换机的分布都是有关系的,我将那些大致分了一些区,你如果是用交换机堆叠,那么两芯足够,不过费用不低啊,如果是多个交换机,3个区,2×48+1×24口交换机就ok了
回复