请教各位大虾,现有一教学楼共5层建筑总高度19m,体积20000立方米,请教需要做消防水箱吗?还有按照规范上说流量要达到5L的话,其充实水柱达12米,那这样的话市政水压肯定不够!为坡屋顶,我师傅说不做水箱,只要能放出水来就行了,我觉得不妥,而且规范上说可以不做水泵结合器,如果不做水箱不做水泵结合器,那消防员怎么救?谁能帮我解答一下,谢谢!!!本工程在杭州!如果做了水箱其实也达不到7米,和市政供水的效果一样!那水箱也就失去了意义!,再者,楼下2楼的大虾提到消防队员救护,你说的很对,只是我又不明白了,既然室内水压不够,做水箱也没有意义所以所谓的火灾前期其实也做不到真正的救护,还得靠消防队员,那就没有必要做这套室内消火栓了,最多室外消防最好点以便消防队员救助,以上是在下的一些的不理解!请赐教!!!

请教各位大虾,现有一教学楼共5层建筑总高度19m,体积20000立方米,请教需要做消防水箱吗?还有按照规范上说流量要达到5L的话,其充实水柱达12米,那这样的话市政水压肯定不够!为坡屋顶,我师傅说不做水箱,只要能放出水来就行了,我觉得不妥,而且规范上说可以不做水泵结合器,如果不做水箱不做水泵结合器,那消防员怎么救?谁能帮我解答一下,谢谢!!!本工程在杭州!如果做了水箱其实也达不到7米,和市政供水的效果一样!那水箱也就失去了意义!,再者,楼下2楼的大虾提到消防队员救护,你说的很对,只是我又不明白了,既然室内水压不够,做水箱也没有意义所以所谓的火灾前期其实也做不到真正的救护,还得靠消防队员,那就没有必要做这套室内消火栓了,最多室外消防最好点以便消防队员救助,以上是在下的一些的不理解!请赐教!!!
免费打赏
joepan
2005年08月24日 15:13:37
2楼
先问,是什么地方的项目,然后采用的是什么样的消火栓系统。
听起来好像是用市政高压系统,这个市政压力也太厉害了吧。
回复
xfd831
2005年08月24日 15:35:41
3楼
不做水箱估计审图通不过。5层教学楼不高,消防车可以自己解决,因为消防梯的高度够的到!
回复
yzcaojiwei
2005年08月27日 12:54:09
4楼
屋顶水箱储水是用于保证消火栓前15分钟内可放水自救,其储水量要符合有关要求,水箱是不可以取消的。你师傅忽略了流量和自救问题。
回复
zhushuguang
2005年08月27日 13:09:08
5楼
主要是教学楼,人员多,发生火灾的危害程度比较大,应该设室内消火栓系统。
由于不是高层,你可以采用稳高压系统,这样就不要高位水箱了。
稳高压现在应用很普遍的。
回复
kibo
2005年08月27日 13:42:42
6楼
多层建筑设置室内消火栓,对于消火栓系统,我个人是这样理解的:
1,宜采用常高压系统(水压、水量满足设计要求时);
2,可以采用临时高压(水压、水量不满足设计要求时),并设置屋顶水箱;
3,当设置屋顶水箱时,规范允许其为重力自流(就是说水箱必须满足水量要求,但是可以不满足压力要求);
4,当市政供水只能保证夜间(用水低谷),不能保证白天的常高压(但是能保证屋顶水箱进水)时,也可以设置屋顶水箱;
5,当市政供水只能保证夜间(用水低谷),不能保证白天的常高压(但是能保证屋顶水箱进水)时,也可以不设置屋顶水箱--因为既然屋顶水箱都可以进水,最不利栓保证出水肯定也没问题;
6,要达到多层建筑的最不利栓出水要求的水压是多少呢?建筑高度不高于24米,压力也就是25~30米。这个压力只要正常运行的自来水公司都可以达到的。
回复
kibo
2005年08月27日 13:45:22
7楼
根据上述分析,建议楼主按照你师傅的说法,按照一般常高压做即可(即使压力不够)。
回复
minghuajely
2005年08月27日 14:08:10
8楼
不是24米内的裙房可以利用消防车来救吗?
回复
kibo
2005年08月27日 14:11:52
9楼
与3、4楼同行探讨:
1,3楼英雄英明无名 同行所说“不做水箱估计审图通不过。”
我们这里,通常都不做水箱,没见到谁的图因此被打回来。偶尔有做的,审图、消防反而会严格审查-要不做就罢了,要做就不能有任何含糊;倒流防止有没设置、单流开启是否容易等等。
2,4楼yzcaojiwei同行所说“屋顶水箱储水是用于保证消火栓前15分钟内可放水自救,其储水量要符合有关要求,水箱是不可以取消的。你师傅忽略了流量和自救问题”
请教,初期火灾不是按照十分钟计算的么?15分钟哪里来得?后面说的“忽略了流量和自救问题”是什么意思,不是很明白,请指点。
3,这个情况下,屋顶水箱完全可以不设置。设置了并不能说错,也没错,但是毫无用处。增加了投资;增加了日常清洗检修费用;增加了水质回流污染的可能性;最关键的是:这个水箱完全就是个摆设。
回复
lyutian
2005年08月27日 21:02:29
10楼
我觉得如果死按照规范那是要做了,水压肯定不够,但按照消防救助只要能放出水来那也是可以的,而且经常的做法也是如此!我后来的处理是直接市政供水虽然压力不够,只是在消火栓的布置时间距适当的缩小,因为压力不足也只能计算水龙带的长度,请问我这样处理是否多余?