有一电厂的项目,甲方要求提供PT(380/100)断线保护,请教各位大哥,PT断线保护的原理是什么?怎样判断PT断线?能否帮忙提供相关的原理图?谢谢!
有一电厂的项目,甲方要求提供PT(380/100)断线保护,请教各位大哥,PT断线保护的原理是什么?怎样判断PT断线?能否帮忙提供相关的原理图?谢谢!
2楼
:'( :'( :'( 哪位大哥帮帮忙啊!
回复
3楼
参考图集噻
回复
4楼
当系统检测到一相或两相断线时出现负序电压和零序电压(零序一般不做判据)。 当负序大序大于10V左右报PT断线。——————以负序判据
当系统检测到三相断线时 正序电压小于0.2倍的 UN(100V)的时候 同时若任一相电流大于 0.06倍的 IN(5A)的时候则判PT断线。————以正序和电流判据
回复
5楼
3楼那解释,真是越看越糊涂
回复
6楼
可以查标准设计图册,这个是很常用的一个保护功能。
回复
7楼
三相断线 各相电压<8v(参考),任一相电流有流。0.05In
一相或两相断线,判3UO和最大线电压和最小线电压之差
回复
8楼
PT断线,保护装置上就有,对交流电压输入回路监视时出现异常发出告警,如母线PT损坏,熔丝熔断,端子接线松脱等。
回复
9楼
当然是用零序电压检测。所用PT要多一副绕组,三相接成开口三角。由于低压系统中性点接地,所以测出断线的准确率极高。
回复
10楼
综保上有断线保护功能1
回复
12楼
看过 说得都有理
回复