如何接线
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2010年04月30日 13:55:03
只看楼主

请问微机保护装置上的开关量采集输入回路是什么意思啊?中间好多常开触点是什么意思啊?是只能接常开点的意思吗?如果有些接点用不上可以不接吗?

请问微机保护装置上的开关量采集输入回路是什么意思啊?中间好多常开触点是什么意思啊?是只能接常开点的意思吗?如果有些接点用不上可以不接吗?
免费打赏
lingxuct
2010年04月30日 18:07:35
2楼
楼主对开入接线同样的问题发了好几个?
回复
c04032106
2011年07月27日 16:09:25
3楼
微机装置说明书上会给出每个开入量对应的功能,比如说断路器位置、储能、接地刀位置、高温跳闸等等,根据不同的产品,功能会有所不同。中间的常开触点就是接入无源常开点,比如说“超高温跳闸”点,就可以在变压器温控器上对应的“高温跳闸”触点拉两条线出来,一条接入微机装置的“超高温跳闸”点,一条接入开入量公共端。当变压器达到跳闸温度时,变压器温控器“高温跳闸”常开点闭合,通过微机保护装置的“超高温跳闸”点使断路器跳闸。
具体接法,还得看说明书上的接线图,并不一定所有的开入量都接常开点。
回复
水澜2015
2011年08月01日 15:20:39
4楼
保护端子说明上每个开入量对应的功能都有说明。具体接的是什么点,最好还是看端子说明接,每种型号的保护并不一定是一样的接法。有的接点要看设计院及变电站的设计需求,看是否需引接!
回复
水澜2015
2011年08月01日 15:20:59
5楼
保护端子说明上每个开入量对应的功能都有说明。具体接的是什么点,最好还是看端子说明接,每种型号的保护并不一定是一样的接法。有的接点要看设计院及变电站的设计需求,看是否需引接!
回复
zheng_xuan
2011年08月28日 17:46:23
6楼
开入量有的作用于跳闸,有的作用于报警,要根据实际情况和保护类型定,常开常闭是综保硬件要求,一般储能点为常闭点,其余均为常开点