机房空调室外机问题
hbunny
hbunny Lv.3
2005年08月24日 11:37:59
来自于中央空调
只看楼主

机房空调没有室外机的位置,有没有解决办法呀,是否有一体化的机房空调呢?

机房空调没有室外机的位置,有没有解决办法呀,是否有一体化的机房空调呢?
免费打赏
yuhua_ly
2005年08月29日 08:09:19
22楼
楼层有多高啊?加长铜管,放到屋顶怎么样啊
回复
hbunny
2005年08月29日 21:40:49
23楼
电话网址都行,放到屋顶好像太远了点呀。
回复
superwang2008
2005年09月21日 09:02:41
24楼
斑竹,我遇到了和你一样的问题。但我们现在是有中央空调的,但物业在下班6:00钟之后就关掉了!所以现在根本就没有办法保证机房的温度。而且用长的管道也是不允许的!你那边现在有好的解决方案了吗?如果有的话,望能和我共享一把。不胜感激!急盼你的回音!谢谢!
回复
superwang2008
2005年09月21日 09:05:54
25楼
那个知道可以不用室外机的空调设备有的兄弟,能告诉我在哪里有这种设备买吗?大概多少钱?谢谢!可以直接和我联系!e-mail:sw_wang2004@yahoo.com.cn 谢谢!
回复
njzxh
2005年09月21日 09:32:40
26楼


好办法,虽然解决不了湿度,但起码搞定温度,而且比较稳妥.
回复
ping10101
2005年09月21日 14:03:19
27楼
可用风冷的恒温恒湿风柜啊,用风管引风冷却啊。
回复
ping10101
2005年09月21日 14:04:52
28楼
可用风冷的恒温恒湿风柜啊,用风管引风冷却啊。
回复
dvm
2005年09月24日 17:00:52
29楼
我有一体化空调:)
13761048223
回复
wyjbj5535
2005年11月17日 17:09:14
30楼
兄台你好!我这里有一体化的机房专用恒温恒湿空调,是法国的
回复
wyjbj5535
2005年11月17日 17:11:34
31楼
我有一体机房专用恒温恒湿空调,是法国的,若需要与我联系13678825386,