请教大家互感器的问题
sydl18
sydl18 Lv.9
2010年04月30日 10:30:22
来自于变压器
只看楼主

订了两种互感器,1- LZZBW2-10 额定电流变比 200,400,600/5A 精度10P30/10P30,容量 10VA/10VA ,25KA/4S,局部放电<10PC2- LZZBW2-10 额定电流变比 200,400/5A 精度10P25/10P25,容量 20VA/20VA ,20KA/4S,局部放电<10P问问大家这些都代表什么,应用有什么区别 ?谢谢

订了两种互感器,
1- LZZBW2-10 额定电流变比 200,400,600/5A 精度10P30/10P30,容量 10VA/10VA ,25KA/4S,局部放电<10PC
2- LZZBW2-10 额定电流变比 200,400/5A 精度10P25/10P25,容量 20VA/20VA ,20KA/4S,局部放电<10P

问问大家这些都代表什么,应用有什么区别 ?谢谢
免费打赏
hjxseu
2010年05月01日 21:20:24
2楼
额定电流变比是一次电流和二次电流的比值,一般二次电流是额定5A的,也有1A的。
精度等级表明了二次端子的功能,一般有计量用,测量用,以及保护用。对应于每个二次端子,它有自己的功率输出的容量,表明了它带复合的能力。像10P30/10P30,容量10VA/10VA表明有两个二次端子,都是用于保护用的,其精度等级为10P30(即表明在实际电流是额定电流的30倍时,其输出的复合精度能达到10%),对于这两个保护用的二次端子,其二次输出的功率为10var。
25KA/4S表明了短时耐受电流的能力,即是过去说的热稳定。不过制造商目前一般都归一化来表征此量,即说成50KA/1S。我咨询过制造商这个值是怎么换算的,他们的根据是I^2*R相等。
局部放电即是通常所说的局放(PD),他是用来表征环氧件本身性能的一个参量。因为CT中含有金属,所以在不同的相的界面上可能环氧浇注时会有缺陷,比如狭缝,气孔。在CT正常工作时,一次施加高压,则气孔相当于一个电容,不停的充电放电,长此以往会引起气孔击穿,破换CT的正常工作性能。因此要加这个条件。当然,除了CT,像VT,spout,极柱等等环氧浇注件都需要加此参数。
个人的理解,仅供参考。
回复
sydl18
2010年05月04日 08:50:00
3楼
谢谢楼上的回答,第一项中额定电流比有三项,而精度只有两项,这种写法对吗?
回复