KYN28-12开关柜现场安装后需要做密封试验吗?
vhdlcpld
vhdlcpld Lv.6
2010年04月30日 10:26:21
只看楼主

KYN28-12开关柜现场安装后需要做密封试验吗?具体怎么做?

KYN28-12开关柜现场安装后需要做密封试验吗?具体怎么做?
免费打赏
hcy7758520
2010年04月30日 14:26:45
2楼
回复
lingxuct
2010年04月30日 17:24:49
3楼
《电气设备交接试验标准GB50150-2006》中有“开关柜密封试验”吗?!

好象没有,也没听说“密封试验”是什么东东。
回复
txzm-123
2010年05月02日 21:04:36
4楼
不用做。断路器是真空断路器。GIS柜断路器充六氟化硫保护气体需要做。
回复
yyip2010
2010年05月03日 23:06:26
5楼
没听说过“密封试验”是什么???
回复
qiqi19801209
2010年05月04日 09:49:17
6楼



支持这个!

估计楼主是把充气柜和真空的中置柜搞混了!
回复
vhdlcpld
2010年05月04日 09:54:00
7楼
GB3906-2006中有一段理解不了啊
图片1.jpg

[ 本帖最后由 vhdlcpld 于 2010-5-4 09:57 编辑 ]
回复
tanhude
2015年07月07日 10:00:16
8楼
这个KYN我还没听说要做密封试验了,IP等级的测试吗。这个也不能做呀,顶部泄压板哪里,那个厂家的实际生产的通的过了。
回复
wangxf
2015年08月29日 17:49:45
9楼
采用真空断路器的柜子不需要做什么密封试验!
回复