喷头布置?
zhouyunuo
zhouyunuo Lv.2
2010年04月30日 10:02:37
只看楼主

请教各位一个问题,喷规中7.1.3.4中提到的4米x4米的十字梁,可在梁间布置一个喷头,这个间距是梁与梁之间的净距,还是梁中和梁中的间距?

请教各位一个问题,喷规中7.1.3.4中提到的4米x4米的十字梁,可在梁间布置一个喷头,这个间距是梁与梁之间的净距,还是梁中和梁中的间距?
免费打赏
w-jwei
2010年04月30日 13:43:39
2楼
有不同的理解,个人认为保险点还是梁中对梁中!!
回复
chengyikegood
2010年04月30日 14:18:30
3楼
肯定是梁中对梁中啦
回复
leyunpeng
2010年04月30日 15:55:14
4楼
施主,你着相了.
回复
lzp689
2010年05月01日 16:15:16
5楼
不是很懂
回复
cylbs08
2010年05月01日 17:27:07
6楼
理解应该是梁中对梁中,但是只设置一个喷头消防验收肯定不同意。
回复
zz2578
2010年05月02日 13:47:46
7楼
只设置一个喷头好像不满足规范,规范真矛盾啊
回复
duxingyuren
2010年05月02日 18:21:25
8楼
喷淋头有效半径为1。8米
回复
nblys
2010年05月02日 22:57:28
9楼
自动喷水灭火系统设计规范中喷头布置真的看不懂。估计编写的人也说不清,拷贝的
回复
liuzhentian999
2010年05月31日 14:51:09
10楼
梁到梁是说轴距,也可以说是梁中到梁中的距离。
7.1.3.4
净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
回复
kanghao8910
2010年06月01日 09:16:31
11楼
我到认为按梁中到梁中布置一个问题不大,当然多多益善:loveliness:
回复

相关推荐