请教各位一个问题,喷规中7.1.3.4中提到的4米x4米的十字梁,可在梁间布置一个喷头,这个间距是梁与梁之间的净距,还是梁中和梁中的间距?
请教各位一个问题,喷规中7.1.3.4中提到的4米x4米的十字梁,可在梁间布置一个喷头,这个间距是梁与梁之间的净距,还是梁中和梁中的间距?
2楼
有不同的理解,个人认为保险点还是梁中对梁中!!
回复
3楼
肯定是梁中对梁中啦
回复
4楼
施主,你着相了.
回复
5楼
不是很懂
回复
6楼
理解应该是梁中对梁中,但是只设置一个喷头消防验收肯定不同意。
回复
7楼
只设置一个喷头好像不满足规范,规范真矛盾啊
回复
8楼
喷淋头有效半径为1。8米
回复
9楼
自动喷水灭火系统设计规范中喷头布置真的看不懂。估计编写的人也说不清,拷贝的
回复
10楼
梁到梁是说轴距,也可以说是梁中到梁中的距离。
7.1.3.4
净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
回复
11楼
我到认为按梁中到梁中布置一个问题不大,当然多多益善:loveliness: