关于SATWE主要计算参数的选用
zhongyizheng
2005年08月24日 10:50:14
来自于学生专栏
只看楼主

关于SATWE主要计算参数的选用一、总信息:1、水平力与整体坐标夹角根据SATWE计算结构输出文件〈周期、地震力与振型输出文件〉中的“地震作用最大的方向”,若该值超过±15度,则应按该数据进行二次计算。《新规范版PKPM软件四轮结构计算法》(《新天地》200501):地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小一般也不同,那么必然存在某个角度使得结构地震反应值最大。2、混凝土容重需要考虑梁柱墙体上的抹灰装修,框架结构因程序计算时按梁柱节点计算,未考虑节点重合的影响,可取26;而剪力墙结构因抹灰面较大,可取27~28。

关于SATWE主要计算参数的选用


一、总信息:
1、水平力与整体坐标夹角
根据SATWE计算结构输出文件〈周期、地震力与振型输出文件〉中的“地震作用最大的方向”,若该值超过±15度,则应按该数据进行二次计算。《新规范版PKPM软件四轮结构计算法》(《新天地》200501):地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小一般也不同,那么必然存在某个角度使得结构地震反应值最大。
2、混凝土容重
需要考虑梁柱墙体上的抹灰装修,框架结构因程序计算时按梁柱节点计算,未考虑节点重合的影响,可取26;而剪力墙结构因抹灰面较大,可取27~28。
3、墙元细分最大控制长度
对于一般结构可取2.0,对于框支剪力墙结构可取1.5或1.0。《手册》:对分析精度略有影响但不敏感。
4、对所有楼层强制采用刚性楼板假定
当计算结构位移比时应选取此项,但结构其他分析时不应选取。《手册》
5、墙元侧向节点信息
多层、剪力墙较少可选“出口”,高层、剪力墙较多可选“内部”。《手册》
6、恒活荷载计算信息
层数较少的结构按一次性加载,一般情况按模拟施工加载1,计算基础荷载按模拟施工加载2。《手册》:模拟施工加载2使得柱和墙上分得的轴力比较均匀,接近手算结果,传给基础的荷载更为合理。建筑层数较少时施工过程比较快,荷载形成比较迅速,应按一次性加载计算。
7、地震作用计算信息
《抗规》5.1.1.4:8、9度时的大跨度和长悬臂结构及度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。(8度跨度大于24米,悬挑2米以上;9度及9度以上跨度大于18米,悬挑1.5米以上)
二、地震作用
1、结构规则性信息
《抗规》3.4.2:平面不规则(1、扭转不规则:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍;2、凹凸不规则:结构平面凹进的一侧尺寸,大于相应投影方向总尺寸的30%;3、楼板局部不连续:楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%,或开洞面积大于该层楼面面积的30%,或较大的楼层错层。);竖向不规则(1、侧向刚度不规则:该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%;2、竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、珩架等)向下传递;3、楼层承载力突变:抗侧力结构的层间受剪承载力小于上一楼层的80%)。
2、扭转耦连信息
《手册》:对于空间结构一般应该采用选择耦连组合方法。。
3、偶然偏心以及双向地震作用
《高规》3.3.3:计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。(条文:当计算双向地震作用时,可不考虑质量偶然偏心的影响。)《高规》4.3.5:结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。《高规》4.6.3:楼层层间最大位移△u以楼层最大的水平位移差计算,不扣除整体弯曲变形。抗震设计时,本条规定的楼层位移计算不考虑偶然偏心的影响。《抗规》5.1.1.3:质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。《高规》3.3.2.2:质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用下的扭转影响。黄小坤《高规若干问题解说》(《土木工程学报》200403):强震观测表明,几乎所有地震作用都是多向性的,尤其是沿水平方向和竖向的振动作用。《高规》第3.3.2条规定了考虑计算双向地震作用的情况,既质量和刚度分布明显不均匀、不对称的结构。“质量和刚度分布明显不均匀、不对称”,主要看结构刚度和质量分布情况以及结构扭转效应的大小,总体上是一种宏观判断,不同设计者的认识有一些差异是正常的,但不应产生质的差别。一般而言,可根据楼层最大位移与平均位移之比值进行判断,若该值超过扭转位移比下限1.2较多(比如A级高度高层建筑大于1.4、B级高度或复杂高层建筑等大于1。3),则可认为扭转明显,需考虑双向地震作用下的扭转效应计算,此时,判断楼层内扭转位移比值时可不考虑质量偶然偏心的影响(不考虑偶然偏心的情况下,如果扭转明显则应按双向地震作用计算)。质量偏心和双向地震作用都是客观存在的事实,是两个完全不同的概念。在地震作用计算时,无论考虑单向地震作用还是双向地震作用,都有结构质量偏心的问
免费打赏
ferrari2005
2006年07月31日 22:10:14
2楼
好帖,怎么每人回复呢,建议多讨论一些关于扭转不轨则的控制和处理方法
回复
chinalxb
2012年06月11日 19:16:35
3楼
尽管已经是很久以前的帖子了,也还是值得看看的.
回复
koala5420
2017年07月11日 17:00:36
4楼
学习到了一些基本的知识
回复

相关推荐