差动保护
元棠
元棠 Lv.9
2010年04月29日 00:21:32
来自于继电保护
只看楼主

原有变压器是S9-1000-10/6,Y,d11,型号,该变压器6kV侧经开关柜供给井下电源,现在因为增容,将退出此台变压器,更换为2000kVA,10/6,的变压器,因现在业主订货的变压器型号为S9-2000-10/6,Y,y型号。 业主原有二次保护系统配备有常规差动保护。 1、此种绕组接法的变压器在煤矿中可用么?(第四百四十三条 严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。)

原有变压器是S9-1000-10/6,Y,d11,型号,该变压器6kV侧经开关柜供给井下电源,现在因为增容,将退出此台变压器,更换为2000kVA,10/6,的变压器,因现在业主订货的变压器型号为S9-2000-10/6,Y,y型号。
业主原有二次保护系统配备有常规差动保护。

1、此种绕组接法的变压器在煤矿中可用么?(第四百四十三条 严禁井下配电变压器中性点直接接地严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。)
2、如果可用,变压器的差动保护如何接,如何选用差动继电器,电流互感器,如何接线?
lingxuct
2010年04月29日 00:21:33
2楼
1、6KV侧中性点不接地(空着);

2、变压器纵差保护线路可以用老的,把原“转角”去掉。就是原CT二次接法Δ/Y改成Y/Y

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-29 12:38 编辑 ]
回复
sunwei7980
2010年04月29日 15:08:49
3楼
应该是可以用的,变成Y0/Y型的,而二次部分更好用了,现在不论是老的BCH差动继电器还是综自系统,CT接线都是Y/Y型,差动继电器可以选用BCH-2等系列或者用综自系统的差动装置。CT一次侧可以选用150/5,6KV侧用200/5。
回复
mzq2006
2010年04月29日 21:51:27
4楼
学习
回复
海中石
2010年05月30日 15:38:46
5楼
应该是可以用的,而二次部分更好用了.
回复
yvhkcel
2010年06月12日 19:54:48
6楼
如果原有差动保护是用的差动继电器的型式,则要把原有的三角形侧的转角变拆出,如果是用的综自,一般综自都有设置,设置接线方式为Y/Y12形就可以了,接线的时候要注意进线出线以及相序!
回复
sh_qi
2010年06月15日 19:17:48
7楼
:victory:
回复
fjw1204
2010年07月09日 13:08:39
8楼
:call:
回复
lichengwen163
2010年07月11日 10:57:37
9楼
可以使用,中性点不可以接地。差动保护采用Y/Y接线
回复
hblsj1
2010年07月12日 09:46:38
10楼
不符合规范,最好别用
回复
haibinzhongxia
2010年07月15日 14:24:35
11楼
不符合规范,最好别用
回复

相关推荐

APP内打开