BH0.66 互感器安装问题
kstream
kstream Lv.3
2010年04月28日 23:55:01
来自于变压器
只看楼主

现有GGD型低压柜,柜体已设计好了,3根母线铜排为平行并排,现互感器因尺寸选的有点大,中间B相铜排上的互感器距两端A、C相铜排距离只有2mm。个人感觉距离是不是有点太近?但互感器型号为BH0.66 绝缘层应该很厚吧,铜排也有绝缘,感觉也又没问题。 现在为这事有点纠结,希望哪位帮忙解答下,说明理由,谢谢了!急

2010年04月29日 00:59:50
2楼
我觉得是没有问题的,在GCK柜抽屉里面的互感器不也是都挨在一起吗?
回复
bdzhangpai
2010年04月29日 08:26:55
3楼
互感器又不是导体
有什么问题啊
回复
kstream
2010年04月29日 22:09:57
4楼
继续等待高人的回答。。
回复
tj_ych
2010年05月02日 23:40:58
5楼
但要考虑CT的接线端子与带电部位的间隙和日后维护的易操作性。
回复
swedi2667
2010年05月03日 16:29:56
6楼
路过
回复
yujunzhilian
2010年05月03日 20:45:15
7楼
没问题啊,我们平时距离不够时还把中间一个互感器叠在A,C相上呢,排成品字形,没问题的。
回复
yryrr
2010年05月03日 23:02:46
8楼


赞同
回复
ye123520
2010年07月05日 16:33:09
9楼
不要排在同排 可以品字型排列
回复
lt2686057
2010年07月05日 17:33:02
10楼
没问题
回复
heyanming123456
2010年07月06日 17:05:25
11楼
没有问题