配筋率??
xinlan2007
xinlan2007 Lv.3
2010年04月28日 21:14:35
只看楼主

梁中纵向钢筋配筋率用h0还是h啊?施书你有的用前者有的用后者,有没有标准的取法啊

梁中纵向钢筋配筋率用h0还是h啊?施书你有的用前者有的用后者,有没有标准的取法啊
免费打赏
niuxiangyang3138
2010年05月03日 21:22:26
12楼
在计算最小配筋率时应该计算全截面,即bxH
在计算配筋率及最大配筋率时应该计算有效截面 即 bxH0
回复
jizhun2010
2010年05月03日 22:23:13
13楼
同楼上,最小配筋率时应该计算全截面,即bxH
计算构件配筋率时应该计算有效截面 即 bxH0;
有关最小配筋率为什么不用bXh0,在同济大学教授(具体哪位教授给忘了)远程视频课件里面提到过这点,大概意思是说:用全截面计算最小配筋率比用有效截面提高5%左右,富裕度更高些;
回复
木逸
2010年05月05日 01:13:26
14楼
同意3楼的说法
回复
xinlan2007
2010年05月05日 20:12:09
15楼

可是规范里说配筋率要按全截面来计算啊?《砼规》9.5.1
回复
mansinisuye
2010年05月05日 23:19:25
16楼
兄弟,你还没想明白呢,再自己多琢磨琢磨,我觉得13楼的兄弟说的很清楚了啊
回复
mansinisuye
2010年05月05日 23:26:39
17楼
计算最小配筋率用BH是偏安全的做法。
而最大配筋率是从梁的受弯承载力计算得出的,防止脆性破坏的规定,计算最大配筋率的公式是根据相对受压区高度得出的,必然是BH0啊。
并不是说超筋就没适筋安全,只是不经济,受拉钢筋部分都浪费了。
以上自己的理解。呵呵,语文水平不高,可能表达不一定清楚。。。
回复
xinlan2007
2010年05月06日 21:18:18
18楼

:( :Q
回复
maldini2001
2010年05月06日 23:03:59
19楼
0.5*L
回复

相关推荐