现在大部分的卫生间上下水管道都是绝缘塑料了,但是规范上又规定了有电淋浴的要作局部等电位。在02D501-1的图籍里,卫生间内插座的PE线也和LEB联结上了。上次见到防雷规范的编者林维勇,他也提到要联结上,理由是防止故障电流扩散到卫生间外。可是就这个问题我也比较含糊,请大家说说自己的看法

现在大部分的卫生间上下水管道都是绝缘塑料了,但是规范上又规定了有电淋浴的要作局部等电位。在02D501-1的图籍里,卫生间内插座的PE线也和LEB联结上了。上次见到防雷规范的编者林维勇,他也提到要联结上,理由是防止故障电流扩散到卫生间外。
可是就这个问题我也比较含糊,请大家说说自己的看法
免费打赏
zhanghui0308
2005年08月31日 18:36:09
22楼
来个准确答案吧:以万物为刍狗先生说的非常正确.如果不和PE线连接,卫生间的插座上接的电器的外壳,不就不和局部等电位连上了吗?等电位就不完整了.LEB箱从理论上要不要无所谓,有些新图集就有不用的.但安装LEB箱无非是像个完整的工程,另外对新安装的电器接PE线有好处.
回复
yeyan5110
2005年08月31日 21:53:15
23楼
你说的绝对不对!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
84910936
2005年09月01日 08:44:30
24楼

那又没有II类灯具啊。
我说金属外壳是选一个通俗易懂说法,我觉得这样比写I类灯具更直白些。
回复