消火栓布置顶层需要环通嘛?还是用根水平管连起来即可??竖向环通是什么意思?谢谢:victory:
消火栓布置顶层需要环通嘛?还是用根水平管连起来即可??
竖向环通是什么意思?
谢谢:victory:
2楼
据说是连起来即可
回复
3楼
老大拜托啊……能不能讲得详细点~偶们悟性没那么高哈:loveliness:
回复
4楼
二路入户管,顶层消火栓立管只需要连通起来就行了.
回复
5楼
环通目的是在两路进水的前提下,让整个管网通过一路都能使其充满水,只要是整体管网系统成环连通,可以在管网最高层设置连通管(可以是用根水平管连起来),如果是住宅,一般在屋面敷设这根管,其他的在最高层吊顶内敷设。竖向环通简单讲就是水平环通转90度。有什么问题可以到建筑机电群QQ:111839455里问问,他们是最慢一个工作日内回答机电个专业问题的!
回复
6楼
多谢楼上的XD:handshake ,我这边QQ被封了:L ,只能在线问大家——地下室环通是不是和屋顶环通是一个理?
回复
7楼
环通别人都不会讲什么吧,又多不了多少钱。能环通还是环通吧