如果总的N线断裂后,导致烧毁220的V的设备?
cjgj
cjgj Lv.2
2005年08月23日 18:42:36
只看楼主

请问在三相四线中,如果总的N线断裂,会产生中性点偏移,导致烧毁220的V的设备?采取什么措施可避免烧坏设备?

请问在三相四线中,如果总的N线断裂,会产生中性点偏移,导致烧毁220的V的设备?采取什么措施可避免烧坏设备?
免费打赏
秋红
2006年03月24日 15:21:01
12楼

如果是220V的设备,就是一根火线加一根N线;N线断开后,电流的通路也断开,这时,设备内部就没有电流通过.即使设备加上1000V电压,也没有电流的通路,怎么会烧毁220V的设备??????
回复
yhb2313
2006年03月24日 19:40:23
13楼



如果是220V的设备,就是一根火线加一根N线;N线断开后,电流的通路也断开,这时,设备内部就没有电流通过.即使设备加上1000V电压,也没有电流的通路,怎么会烧毁220V的设备??????


赞同,怎么会烧毁220V的设备
回复
yingqing6
2006年03月24日 21:26:57
14楼


楼上看清楚了吗?
回复
ysgtlyc
2006年03月24日 21:38:12
15楼
人家说的是总的N线
回复
mrlqt
2006年04月10日 23:36:29
16楼
有没有更明白的啊 我可以把N线上的除不平衡电流以外的电流加设备消除 这样就不会出现这种现象了
回复
eming5201314
2008年01月21日 22:40:16
17楼
还是不是很明白,什么叫总的N线,是不是接N线那个端子,断开了三相电的相线又不会短路,为什么会烧坏设备呢
回复
zouys
2008年01月21日 22:50:07
18楼
加宽幅稳压器和过压保护继电器喽。
回复
yashro
2008年01月22日 08:17:58
19楼

同意!
总N线断,用电器上相当与380V电压
两相电路:功率小的电器烧毁,功率大的停止运做
三相:停止运转
回复
liuwj333
2008年01月22日 13:38:47
20楼
11楼的朋友的看法是正确的。看三相负载的平衡情况,一般当N线断后,相对负荷小的那一相的设备可能会烧坏,而另外两相中,如果有单相电机的话,会出现电压不足,运行中会烧,可无法起动。
回复
dzhuyuan214
2008年01月22日 16:24:41
21楼
11楼的朋友的看法是正确的。看三相负载的平衡情况,一般当N线断后,相对负荷小的那一相的设备可能会烧坏,而另外两相中,如果有单相电机的话,会出现电压不足,运行中会烧,可无法起动
回复

相关推荐