请问在三相四线中,如果总的N线断裂,会产生中性点偏移,导致烧毁220的V的设备?采取什么措施可避免烧坏设备?

请问在三相四线中,如果总的N线断裂,会产生中性点偏移,导致烧毁220的V的设备?采取什么措施可避免烧坏设备?
免费打赏
kaven8899
2005年08月23日 19:15:52
2楼
单相负荷的进线端加装过电压保护.........................................
回复
mlkljp
2005年08月23日 22:21:45
3楼
在负荷进线端,加装重复接地装置
回复
84910936
2005年08月24日 09:19:55
4楼
二楼办法比较管用,三楼的办法可以减轻一些。
回复
mrlqt
2006年03月23日 13:41:12
5楼
这个总问题有些难回答
为什么会发生问题啊 这是电气故障 尽量避免发生 可以做继电保护时考虑一下
回复
mrlqt
2006年03月23日 13:43:36
6楼
这个总问题有些难回答
为什么会发生问题啊 这是电气故障 尽量避免发生 可以做继电保护时考虑一下
如果N线过热而烧毁可以与我联系我帮您想办法
我的邮箱为mrlqt@163.com
回复
stk
2006年03月23日 20:28:30
7楼
总的N线断裂,220V设备还可以工作吗?电压是相对的PEN线都断了不知从何烧毁设备,还是配电线路,很可以是串线了,设备上加载的是380V电压才会出现所说情况
回复
luomingtai
2006年03月23日 21:08:28
8楼
总N线断裂,设备上加载的就是380V电压。
回复
dreamboat
2006年03月23日 22:10:43
9楼
PEN线可以加装接地装置,这时如果变压器工作接地做的好的话,单相用电设备上的电压会在330伏左右,所以接地是不可能防止烧毁电器的,有效的办法就是加过压保护
回复
szhen136
2006年03月24日 01:28:09
10楼
这个问题一看三相负载的平衡情况,一般当N线断后,相对负荷小的那一相的设备可能会烧坏,而另外两相中,如果有单相电机的话,会出现电压不足,运行中会烧,可无法起动。