大家看看这个题选什么?2009年一注题
woguol
woguol Lv.3
2010年04月28日 17:15:43
只看楼主

大家看看这个题选什么?2009年一注题。我怎么看选B啊

大家看看这个题选什么?2009年一注题。我怎么看选B啊

未命名.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
woguol
2010年04月28日 17:23:51
2楼
怎么没人回复啊?等着啊

规范如下:
4.8.5 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。9度抗震设计时,地下室结构的抗震等级不应低于二级。
回复
liujian11
2010年04月28日 19:03:57
3楼
是选D,啰嗦
回复
sllwwasky
2010年04月28日 20:43:44
4楼
规范说:“当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时”这是前提条件的嘛,而题干是说地下一层地板作为上部嵌固端的嘛,我是这样认为的

[ 本帖最后由 sllwwasky 于 2010-4-28 20:45 编辑 ]
回复
xinlan2007
2010年04月28日 21:18:28
5楼
规范说地下一层以下根据具体情况取三或四级,不应该取一级吧?
回复
liujian11
2010年04月28日 22:11:46
6楼
当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层抗震等级同上;同理,当地下一层作为上部结构的嵌固端时,地下二层自然抗震等级同上啦
回复
0303100458
2010年04月29日 01:04:34
7楼
这个很明显啊,地下二层做为上部结构的嵌固端,那么地下一层以及地下二层都跟上部结构的抗震等级一致,相当于构造措施往下延伸一层,只有到了地下三层才能算三级或者更低
回复
wjino
2010年04月29日 08:14:32
8楼
规范没有说的很具体。我觉得应该这样往下推吧。
回复
zhzh_zh
2010年04月29日 09:48:34
9楼
同意7楼,:call:
回复
neojhj
2010年04月29日 10:22:35
10楼
去年这道题好像答错了
回复
xinlan2007
2010年04月29日 21:07:47
11楼
哦,明白了,7楼说的很对,高
回复

相关推荐