关于挑梁抗倾覆荷载(阴影部分面积)的计算
rzhzhjj
rzhzhjj Lv.7
2010年04月28日 17:07:15
只看楼主

《砌规》中,7。4。3条中,Mr=0.8Gr(L2-X0),其中Gr的计算按图7.4.3中的阴影部分计算,现在的问题是,如果图(C)中,当洞口边与梁端的距离小于370mm时,那阴影部分取哪一部分呢?是否按洞口边斜45度以上呢,还是不要45度斜线,直接取到洞口边。很迷或啊,规范中也没有明确的说明啊哪位同仁知道的,指点一下迷津吧!

《砌规》中,7。4。3条中,Mr=0.8Gr(L2-X0),其中Gr的计算按图7.4.3中的阴影部分计算,现在的问题是,如果图(C)中,当洞口边与梁端的距离小于370mm时,那阴影部分取哪一部分呢?是否按洞口边斜45度以上呢,还是不要45度斜线,直接取到洞口边。很迷或啊,规范中也没有明确的说明啊
哪位同仁知道的,指点一下迷津吧!
免费打赏
rzhzhjj
2010年04月29日 09:47:32
2楼
怎么没有人问津啊
回复
lianghope
2010年04月29日 10:53:14
3楼
洞口边与梁端的距离小于370mm时,不考虑洞口边斜45度以上的阴影部分。
取挑梁上部的阴影部分(包括洞口边与梁端的距离小于370mm部分)

[ 本帖最后由 lianghope 于 2010-4-29 10:55 编辑 ]
回复
leaf528
2010年04月29日 11:39:25
4楼
不满足370的情况,就不符合规范要求,需要调整L1 ,必须满足370的要求

[ 本帖最后由 leaf528 于 2010-4-29 13:53 编辑 ]
回复
zhzh_zh
2010年04月29日 13:48:43
5楼
同意3楼:victory:
回复
fqxie_bxy
2010年04月30日 13:07:48
6楼
好问题
回复
sllwwasky
2010年06月28日 21:27:48
7楼
同意4楼
回复
w99020023
2010年06月29日 11:17:57
8楼
按第四个图例取用
回复
alexw2000
2010年08月02日 20:50:55
9楼
lianghope的答复是正解!请看《砌体结构设计规范理解与应用》中的例题。