断路器问题求教,谢谢
yanchen013
yanchen013 Lv.2
2010年04月28日 16:38:43
来自于断路器
只看楼主

请教各位高手:如果将220KV的断路器用于154KV上有没有什么问题?有什么优缺点呢?谢谢大家

请教各位高手:如果将220KV的断路器用于154KV上有没有什么问题?有什么优缺点呢?谢谢大家
lingxuct
2010年04月28日 20:25:20
2楼
没有大的问题,只是切断电弧的能力强,防止操作过电压的措施到位。
回复
jhepzxd
2010年04月30日 06:26:44
3楼
同意电气区管的观点,价格要贵很多,占地面积也要大很多。
回复
宁静致远行
2010年05月02日 18:16:10
4楼
:victory: :victory: :victory:
回复
huang696
2010年06月12日 09:06:10
5楼
:victory:
回复
ziyuanxue
2010年06月12日 11:18:35
6楼
学习了!
回复
my0228
2010年06月13日 12:21:01
7楼
没有问题,像西电或是中国进出口公司,有时就是拿我们的110kV断路器,用于国外的72.5的电压等级上,只是占地面积,设备高度都是大点
回复
jwssxyl888
2010年06月15日 15:24:51
8楼
价格要贵很多,经济上不划算
回复
lzp5511968
2010年06月18日 21:51:09
9楼
大做细用,只是贵一点而已.
回复
jinxuqiang
2010年06月19日 00:24:00
10楼
哪儿有154KV的电压等级?
当然是只能低用不能高用了,如此,优点大大大于缺点了-------------:o