为何要设接地端接卡子,是不是在测量接地电阻的时候与引下线断开?那现在都利用钢筋焊接了,又有什么影响吗
为何要设接地端接卡子,是不是在测量接地电阻的时候与引下线断开?那现在都利用钢筋焊接了,又有什么影响吗
2楼
不好意思,没看懂
回复
3楼
没看懂吗?就是说端接卡子的作用
回复
4楼
我想从前是由几组接地极组成的,屋面由接闪器连在一起。如无分断卡子,测量接地电阻值将是各接地极并联后的阻值;无法判断每个接地极阻值是否合格。另外,如重复接地保护在三相负荷不平衡时,接地极将有电流通过,测量不准(表针左右抖动)。所以要断开测量。
现在都是共用接地体,地下基本是环形接地或利用自然接地体来实现,并利用柱主筋来做引上线;不可能也不必断开。接点越多越不可靠。
当然,作为重复接地,有电时有可能表针抖动,如把电停掉即解决。
不知是否对?请各位指正。