问一个关于管径的问题.
nicolson_z
nicolson_z Lv.4
2010年04月28日 15:40:03
来自于中央空调
只看楼主

假设我要设计两台一样型号带独立冷源风盘的管线,这型号的制冷量是3.53KW ,水流量是0.92M3/H我用一个叫空调系统设计资料总结的DOC里面,找到了一个关于管径的确定方法里面教的两种方法一个是管径d由下式确定:D=根号(4XMw/3.14v) 然后再根据他给出的流速来确定管径另外一个是通过水系统的管径和单位长度阻力损失表我是根据第二种方法确定管径,再代入第一种方法,算出流速,以流速来最后确定管径

假设我要设计两台一样型号带独立冷源风盘的管线,这型号的制冷量是3.53KW ,水流量是0.92M3/H

我用一个叫空调系统设计资料总结的DOC里面,找到了一个关于管径的确定方法

里面教的两种方法

一个是
管径d由下式确定:

D=根号(4XMw/3.14v) 然后再根据他给出的流速来确定管径

另外一个是通过水系统的管径和单位长度阻力损失表

我是根据第二种方法确定管径,再代入第一种方法,算出流速,以流速来最后确定管径

但是当我用《实用供热空调设计手册》P1982,却无法代入水流量。

因为两台水流量总和是.92X2=1.84 根据里面的表换算流量 1.84/3600=0.000051M/S

请问我哪里出错了,还有就是能用我根据《空调系统设计资料总结》的方法来确定管径吗?

附件附上空调系统设计资料总结.doc

[ 本帖最后由 nicolson_z 于 2010-4-28 15:43 编辑 ]
66b1e5d1370976159089.rar
187 KB
立即下载
免费打赏
nicolson_z
2010年04月28日 15:41:56
2楼
空调系统设计资料总结 的公式在P44

还有就是我在采暖通风与空气调节设计规范上没找到空调冷水的管径确定条文...

[ 本帖最后由 nicolson_z 于 2010-4-28 15:43 编辑 ]
回复
nicolson_z
2010年04月30日 17:01:48
3楼
:Q 没人吗
回复
lovehpcn
2010年05月02日 01:56:35
4楼
应该是你算错了吧。
假设你的流速为0.7m/s.
管径D=(0.92*2/3600*4/3.14/0.7)^(1/2)=30.5cm


跟你表格上的
25 1~2(立方米每小时)
32 2~4(立方米每小时)

不是很接近么
?