木结构电气施组
guo250043840
2010年04月28日 14:31:06
只看楼主

求找木结构(木别墅)设计图纸及施工组织设计,公司做一个三百平米左右的木结构别墅。图纸比较糙,线管预埋部分的预留是木结构施工单位从厂家直接订购的木材上由厂家直接打孔,也就是说在现场不能改变预留位置。 如果现场存在部分变更怎么处理。请教高手

求找木结构(木别墅)设计图纸及施工组织设计,公司做一个三百平米左右的木结构别墅。图纸比较糙,线管预埋部分的预留是木结构施工单位从厂家直接订购的木材上由厂家直接打孔,也就是说在现场不能改变预留位置。 如果现场存在部分变更怎么处理。请教高手
免费打赏
supermanhe
2010年05月02日 11:45:42
2楼
首先木质结构就得考虑安全防火问题,在有关的电气规范中没有木质结构建筑相关规定条文,那么不做还不行。建议你参考轻钢龙骨吊顶的施工做法采用薄壁电线管敷设。材料你可以跑跑市场,不知道你处五金交电电器材料市场的状况,不好下结论。电线采用阻燃型(耐热型)AF-200 AFP-200 AF-250 AFP-250 氟塑料绝缘耐热电线 使用温度 -60-250度 (生产厂家:湘潭电缆厂 沈阳电缆厂) 你这别墅工程看来是个人的这里面难免在施工过程中有变动,一般的是让户主签收变更通知单(为日后的麻烦留有证据)你再:干!你的明白?:Q :lol
回复

相关推荐