斑主请进和行家请进!小弟,有事请教!70平方三相四线架空铝导线能否启动600M外容量30KW的电动机??
斑主请进和行家请进!小弟,有事请教!70平方三相四线架空铝导线能否启动600M外容量30KW的电动机??
2楼
基本不行。
回复
3楼
请说明一下原因。你可好久没有来这里了,不能就这么的说句话就走了。呵呵。。期待你的高见!!!!
回复
4楼
没计算,但根据经验判断很可能是不行的。低压供电600米的距离有点太远,而且是架空线,线路感抗较大。线路感抗基本不受导线截面的影响,所以放大导线截面也没有用。
电机启动电流的功率因数较低,这样在电压降落的计算公式中 X*SINΦ 就起主要作用了。
回复
5楼
以下是引用a1755250在2005-08-23 15:09:00.0发表的内容:
斑主请进和行家请进!小弟,有事请教!70平方三相四线架空铝导线能否启动600M外容量30KW的电动机?? [/qu
我昨天晚上还没有看懂600M是600米的意思,我都快看成容量了。。。让我一直不知道是想问什么意思。。。
NLB高。。。
回复
6楼
同意,另外,导线压降过大~~~~~~~~~~