求助未进行地勘作业就开挖10米的地下室施工方案
henry99779
henry99779 Lv.2
2010年04月27日 21:57:25
来自于建筑施工
只看楼主

现在甲方要求在未进行地勘勘察,没有地勘资料的情况下,要求先开挖深10的地下室,两面有7层的建筑,距离约6米左右,据当地群众了解得知,此地大部分是回填杂土,其中有一面靠建筑的边下5米左右还有一天暗河,这么复杂的地质条件,应该怎么进行施工啊!这个边坡怎么处理,及排水问题,周边又没排水沟。请各位专家提供些资料帮助下!!!

现在甲方要求在未进行地勘勘察,没有地勘资料的情况下,要求先开挖深10的地下室,两面有7层的建筑,距离约6米左右,据当地群众了解得知,此地大部分是回填杂土,其中有一面靠建筑的边下5米左右还有一天暗河,这么复杂的地质条件,应该怎么进行施工啊!这个边坡怎么处理,及排水问题,周边又没排水沟。请各位专家提供些资料帮助下!!!
免费打赏
yxy330
2010年04月30日 13:21:11
2楼
挖吧,出了问题你们就麻烦了。十米深属于深基坑,勘探、边坡支护设计哪个也不能缺。
回复
lewis1210
2016年05月26日 17:13:27
3楼
:funk::funk::funk::funk::funk:
回复
smallheader
2016年05月26日 19:12:16
4楼
说实话,风险太大,我是不敢做这样的项目。