请指教大面积钢筋砼地面施工
donggang19821206
2010年04月27日 20:06:44
来自于建筑施工
只看楼主

接手了一个工业厂房,地面面积为8900m2,钢筋为圆10@150,双排双向,厂房长126m,宽73m。现在难点主要是砼浇注问题,如何超平(保证地面平整度)?设计院为小设计院什么都不管,伸缩缝如何设置啊?请有经验的前辈指教,有好的施工方案也帮忙给传上来借阅下。先说声谢谢了[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-1 16:38 编辑 ]

接手了一个工业厂房,地面面积为8900m2,钢筋为圆10@150,双排双向,厂房长126m,宽73m。
现在难点主要是砼浇注问题,如何超平(保证地面平整度)?设计院为小设计院什么都不管,伸缩缝如何设置啊?
请有经验的前辈指教,有好的施工方案也帮忙给传上来借阅下。先说声谢谢了

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-1 16:38 编辑 ]
免费打赏
szhen1979
2010年04月28日 21:50:11
2楼
地面配筋可以减少很多问题的出现。关于分缝你应该查下建筑设计总说明,即使是小的设计院
解决这个问题也是很轻松的。
地面找平很关键,地面的压光、振捣更重要,施工后的保护。
接缝处的处理很关键
回复
a200108085
2010年04月28日 22:24:08
3楼
施工超平这个问题确实不归设计院管,这是施工的问题
一般应该是6X6米设缝,超平可以在6X6米的四个角上
回复
shifu168
2010年04月29日 15:45:47
4楼
可以在四周模板高为混凝土面,在中间打钢筋头,钢筋头高度为混凝土面,间距不超过平尺长度。
回复
donggang19821206
2010年04月29日 17:07:43
5楼
想问下各位前辈,分缝的宽度和深度有要求吗,有什么规范可以查啊
回复
donggang19821206
2010年04月30日 20:23:35
6楼
想问下各位前辈,分缝的宽度和深度有要求吗,有什么规范可以查啊
我给设计院打电话了,设计院说缝宽和缝深无所谓,只要保证砼地面不裂就可以
咱也没什么施工经验啊
有经验的前辈过来指教下
回复
yubo8510
2010年05月02日 11:12:36
7楼
浇注的砼开始开裂如何处理呢,厂房地面混泥土面积广?
回复
1010xiao
2010年05月04日 13:13:41
8楼
得看你的砼地面是多厚,砼等级是多少,才好确定缝宽和缝深。如果太大面积,可以设后浇带,对防止开裂很有效
回复
jian85102
2010年05月04日 16:27:24
9楼
分隔缝根据现场条件来,一般都是6×6,不过你的现场是双排双向钢筋,
只要保证上下排钢筋的保护层厚度,这个间距可以适当的扩大,
至于缝深一般为30mm左右,宽度一般为15mm。砼浇注完成后,注意养护,
一般不会有裂缝问题!
回复
donggang19821206
2010年05月05日 14:34:39
10楼

这位哥们你可真可人啊,谢谢你的回答了
我就按你给的要求做
回复
donggang19821206
2010年05月05日 14:35:21
11楼
本地面共200厚,C20商品砼
回复

相关推荐

APP内打开