关于洁净区域与非洁净区域合用系统的问题
xiwen88
xiwen88 Lv.3
2010年04月27日 16:43:19
只看楼主

有个朋友问我 如果非洁净区域和洁净区域公用一台洁净空调箱,非洁净区域只送不回,行不行?我感觉不好,但也说不出个所以然,谁能告诉我下?

有个朋友问我 如果非洁净区域和洁净区域公用一台洁净空调箱,非洁净区域只送不回,行不行?我感觉不好,但也说不出个所以然,谁能告诉我下?
免费打赏
xujie411412447
2010年04月27日 17:10:58
2楼
我也是新手,发表哈自己的看法,如果非洁净区域面积不大的话,在支管上加止回阀应该还行,如果此区域面积稍大时,送回风无法调平,造成洁净区负压,但规范上好像也没说太多!说得有不正确的地方还请高手指教!
回复
zxd-1055
2010年04月28日 21:12:18
3楼
非洁净区不大可以公用,很大时,非洁净区没有回风,成了置换通风,冷量损失会很大,还不如分成两个系统分别处理
回复
zaqcde08
2010年04月28日 21:42:35
4楼
如果非洁净区很小可以考虑,大了建议分系统,不回风,注意考虑新风风量,和新风负荷的问题.再非洁净区风口阻力小,而洁净区末端高效阻力一般有200Pa了,这样就需要非洁净区用风阀控制阻力了,容易出现吹哨声,这点要注意.
回复
nanizw
2010年04月29日 17:54:32
5楼
同意楼上的说法
回复
xiwen88
2010年05月28日 17:11:23
6楼
谢谢各位
回复