施工用电方面的问题,这个电箱存在什么问题吗?
wangfeixiong333
2010年04月27日 16:17:57
只看楼主

有什么问题请指出来,谢谢大家!

有什么问题请指出来,谢谢大家!

电箱.JPG

免费打赏
liangdexiang
2010年04月27日 20:45:04
2楼
除了线细点没什么了吧
回复
老灰兔子
2010年04月27日 21:33:21
3楼
看你图中的漏电保护断路器好像是3P+N的,你的零(N)线进线接对端子吗?

通常这种漏电保护断路器的零(N)线端子在右边的第一个,它是直通的,建议你把开关打下来后用试电笔试一下右边的端子下口有没有电?
回复
shideping
2010年04月27日 21:42:43
4楼
1、第三个漏电保护器下面接了好几根线,不满足“一机一闸一漏保”。
2、所有的出线都没有引出PE线,楼主的接地怎么处理,做TT系统吗?临时用电要求用TN-S。
3、这个箱子防雨行吗?
4、我们这里临时用电箱子里的漏保全部要求检测合格后才能用,现在伪劣产品太多了。

[ 本帖最后由 shideping 于 2010-4-27 21:44 编辑 ]
回复
chfzj03
2010年04月27日 21:51:34
5楼
电缆进线剥线处没有用胶带缠上;
进线是四芯的电线,但接线端子上面有一根接的位置好像有点问题。
回复
asmdl
2010年04月27日 22:26:41
6楼
(1)馈线的颜色极不规范,竟有用黄/绿色线来作相线、用黑色线作中性线!!!
(2)怎么馈线全没有PE线,难道用电器全是II类(双重绝缘)设备?
(2)电子式剩余电流断路器电源侧不宜装熔断器,应装在负载侧。
回复
lingxuct
2010年04月28日 12:46:49
7楼
这是按JGJ46-2005要求布置开关的配电箱,有二处不是很理想:

1、出线隔离开关是电源线不应从旁边开关的接线柱上并,应该每根线都从总开关下接出;

2、出线不必装端子排,多一个接点就会多一个故障点。(可考虑直接从漏电开关下接)。
回复
yfxhcc
2010年04月28日 12:49:06
8楼
接线不需要如此
回复
xufeng5555
2010年05月06日 17:13:35
9楼
违反"一机一闸一箱一漏"原则
回复
scuttopk
2010年05月08日 14:55:15
10楼
谢谢大家,的确是一闸多路了。:)
回复
babynews2307
2010年05月08日 15:09:09
11楼
学习中