有一栋已建建筑,现在加建的一栋建筑和它紧靠,外墙相距1.7米,那么新建建筑的基础接地是否要与已建建筑原有基础接地相连呢?

有一栋已建建筑,现在加建的一栋建筑和它紧靠,外墙相距1.7米,那么新建建筑的基础接地是否要与已建建筑原有基础接地相连呢?
免费打赏
diavolotoro
2010年04月27日 20:14:52
2楼
如果方便连接的话接上最好,可有效降低接地电阻
回复
chfzj03
2010年04月27日 22:37:58
3楼
最好相连,不过相接处要容易断开
回复
penzysn
2010年04月28日 09:32:36
4楼
看设计啊,如果要求要做就连起来,没要求就看你们能不能结算得到啊
回复
qazxswsunxinfeng
2010年04月28日 11:25:56
5楼
先看设计要求嘛
回复
bibowanqing
2010年04月30日 16:49:49
6楼
谢谢各位啦!先不接了
回复
飘泊的云
2010年05月02日 09:16:08
7楼
怎么连呀。。。?
回复
jsgcwkc
2010年05月05日 13:40:28
8楼
必须连接。如果新建的楼用作机房类的更应该考虑。对自己有利,对原有楼也安全。
回复
jsgcwkc
2010年05月05日 13:41:45
9楼
4*40热镀锌扁钢多点互相连接楼基础