关于一级剪力墙施工缝超限问题
dengdezheng
2010年04月27日 12:53:09
只看楼主

高层规范6.2.14中提到的一级剪力墙施工缝问题,如果不满足规范要求该怎么办?

高层规范6.2.14中提到的一级剪力墙施工缝问题,如果不满足规范要求该怎么办?
免费打赏
xingzm_nora
2010年04月27日 15:46:42
2楼
加交叉斜短筋
回复
rockywh2k
2010年04月27日 18:16:23
3楼

不需要是交叉斜向的吧,直短筋就可以。
回复
dengdezheng
2010年04月27日 21:20:23
4楼
交叉斜短筋或直短筋,哪里可以找得到依据,或者可以截个图片看看。
回复
risan
2010年05月09日 19:07:00
5楼
一些构造手册上有,在网上找一下
回复
冰琰
2010年05月09日 20:20:18
6楼
规范上有的 附加直短钢筋就行了
交叉斜短筋 好像不需要吧
图集上没看到具体做法
期待高手贴图
回复
zhouyuankai
2010年05月10日 12:49:21
7楼
直接说明就行,施工缝处墙厚度方向中间附加单排钢筋14@150,上下各锚固40d
回复
weiqqie
2010年07月09日 23:06:42
8楼
是不是剪力墙显红,然后检查出来后发现是施工缝超限????
回复
wangerdeng
2010年11月09日 17:04:50
9楼
小弟前来学习,望高手指点迷津!谢谢
回复
luojun201
2010年12月15日 20:19:54
10楼
我也遇到了这样的问题,墙和梁连接的部分梁是按照悬挑来计算的,我定义成了铰支,结果施工缝超限,加大梁截面也解决不了,请高手指教。
回复
11337876
2011年08月04日 18:10:56
11楼
还是这位仁兄有的意见建设性
回复

相关推荐