高层规范6.2.14中提到的一级剪力墙施工缝问题,如果不满足规范要求该怎么办?
高层规范6.2.14中提到的一级剪力墙施工缝问题,如果不满足规范要求该怎么办?
2楼
加交叉斜短筋
回复
3楼
不需要是交叉斜向的吧,直短筋就可以。
回复
4楼
交叉斜短筋或直短筋,哪里可以找得到依据,或者可以截个图片看看。
回复
5楼
一些构造手册上有,在网上找一下
回复
6楼
规范上有的 附加直短钢筋就行了
交叉斜短筋 好像不需要吧
图集上没看到具体做法
期待高手贴图
回复
7楼
直接说明就行,施工缝处墙厚度方向中间附加单排钢筋14@150,上下各锚固40d
回复
8楼
是不是剪力墙显红,然后检查出来后发现是施工缝超限????
回复
9楼
小弟前来学习,望高手指点迷津!谢谢
回复
10楼
我也遇到了这样的问题,墙和梁连接的部分梁是按照悬挑来计算的,我定义成了铰支,结果施工缝超限,加大梁截面也解决不了,请高手指教。
回复
11楼
还是这位仁兄有的意见建设性