墙体拉筋
jianyingc30
2010年04月27日 11:09:36
来自于建筑施工
只看楼主

和搞现场的朋友交流下: 图中墙体拉筋画成“S”型(附图第1种), 施工时,有必要做成“S”型吗?有哪些朋友的工地上要求这样做的?受力是好,但施工速度慢。 现场拉筋多见第2、3种,第3种受力效果明显好的多,绑扎时需要再打弯拉筋一次。我个人一直是按第3种方式做的拉筋。

和搞现场的朋友交流下:
图中墙体拉筋画成“S”型(附图第1种), 施工时,有必要做成“S”型吗?有哪些朋友的工地上要求这样做的?受力是好,但施工速度慢。
现场拉筋多见第2、3种,第3种受力效果明显好的多,绑扎时需要再打弯拉筋一次。我个人一直是按第3种方式做的拉筋。
01.jpg

01.jpg

免费打赏
jf12568
2010年04月27日 21:33:31
2楼
受力应该是没有问题的,只要监理甲方设计认可就无所谓的
回复
shifu168
2010年04月28日 10:29:13
3楼
一直都认为S型的就是无聊的做法
回复
greenberet189
2010年04月28日 12:22:08
4楼
没有必要做成S型的。一般见到的图纸也没有设计成这种形状的。墙体拉筋应做成第二种,不过弯钩要做成180度的。图集上应该有
回复
kivzhong
2010年04月29日 12:36:33
5楼
现场施工没有见过做成s型的,我们项目一般都是做成180度,具体规范要求可以参考国标101图集。
回复
d113375743
2010年05月05日 15:53:05
6楼
中间一种即可
拉筋是保证受力筋位置的
回复
wzp736
2010年05月05日 18:53:24
7楼
建议你看下规范,这个跟钢筋的等级和抗震要求有关系
回复