变流量系统的压差控制器
lguodan
lguodan Lv.2
2005年08月23日 11:12:25
来自于中央空调
只看楼主

一级泵变流量系统,分集水器处设压差控制器,应如何选型?有无相关的样本?制冷机组和循环水泵应如何控制?

一级泵变流量系统,分集水器处设压差控制器,应如何选型?有无相关的样本?制冷机组和循环水泵应如何控制?
免费打赏
quandunhai
2005年08月23日 13:17:36
2楼
当然有计算的方法的,不是随随便便搞的,没有具体数据,我也没法算,但是好像压差旁通管一般比主机管径小两个号.并且如果是多台机组并联,还要保证通过的水流量应是最小的主机水流量.真想问,加我QQ94690055
回复
goodluck_lxf
2005年08月23日 15:15:38
3楼
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=54849&way=2
这有一篇文章有怎么计算的,你看看吧,还有实例。
回复
lguodan
2005年08月29日 09:31:25
4楼
我明白了,非常感谢
回复