抗震区楼梯设计按抗震设计还是非抗震设计
下沉的鱼
下沉的鱼 Lv.12
2010年04月26日 18:50:03
只看楼主

楼梯,特别是楼梯梁的设计,要按抗震构件设计还是按非抗震构件设计?03G101-2中,P10,右下角段落有一句话:“当梯梁以梁、构造柱或砌体为支座时,应按03G101-1中的非框架梁设计;当梯梁以框架柱或剪力墙为支座时,应按03G101-1中的框架梁设计。 不知道要控制不望各位解答,谢谢

楼梯,特别是楼梯梁的设计,要按抗震构件设计还是按非抗震构件设计?

03G101-2中,P10,右下角段落有一句话:“当梯梁以梁、构造柱或砌体为支座时,应按03G101-1中的非框架梁设计;当梯梁以框架柱或剪力墙为支座时,应按03G101-1中的框架梁设计。

不知道要控制不
望各位解答,谢谢
免费打赏
mayunjun
2010年04月27日 11:10:42
2楼
汶川地震发生后,规范组对抗震规范进行了局部补充修订,尤其特殊明确了楼梯参与整体结构抗震计算条文,因此楼梯必须按抗震计算,并且要参与整体结构的抗震验算。
回复
lpz4icq6
2010年04月28日 13:23:38
3楼
楼梯参与整体结构抗震计算条文,因此楼梯必须按抗震计算,并且要参与整体结构的抗震验算。
回复
ougaogong
2010年04月28日 13:34:36
4楼
我觉得:“当梯梁以梁、构造柱或砌体为支座时,应按03G101-1中的非框架梁设计;当梯梁以框架柱或剪力墙为支座时,应按03G101-1中的框架梁设计。 ”是正确的,抗不抗震主要看它是否作为抗侧结构部分。
回复
龙五2014
2010年04月28日 15:12:24
5楼
请问四楼,楼梯一般都是分出来算的,不考虑抗震很容易理解,但怎么看它是不是抗侧力构件,和怎么计算考虑抗震的楼梯,能不能详细解释一下?
回复
奕奕
2010年04月30日 12:06:45
6楼
听一下老庄结构讲座,框架结构楼梯参与抗震应作抗震计算,剪力墙结构抗侧刚度大,楼梯可不参与抗震计算。
回复