新生求助,设备清单如下,怎么配电呀?
jack5086
jack5086 Lv.2
2010年04月26日 17:46:16
只看楼主

设备清单(电耗) 序 设备名称 型号 参数 数量 单位 主机功率

设备清单(电耗)


设备名称

型号

参数

数量

单位

主机功率

单机

小计 /KW


















2

带式输送机

B=650mm

B=650mm TD-75 型带式输送机

1


10m

4kw

4

1、5

泥浆泵

SJB50-32-125

n=2900r/min

2


110kw

220

3

浓密机

φ 15 × 3.7m

 

1


驱动 2.2 × 2 kw
提升 1.5kw

5.9

4

改性池搅拌机

HD

 

1


22kw

22

12

回水泵

 

 

1


55kw

55

6

螺杆式空压机

BLT175A-21/10

 

1

 

50kw

50


废水中间池

5.5 × 4.0m

 

 

 

 

 

7

压滤机液压站电机

Y280M-6B35

 

 

 

55KW

55


压滤机

HDLY / III -156

5.5 × 3 × 7m

1


 

 

8

高压水站(水泵)

415D/660-720YV

 

1

 

30kw

30

9、10

带式输送机

B=650mm

B=650mm TD-75 型带式输送机

2


6 m

4kw

8

11

带式输送机

B=650mm

B=650mm TD-75 型带式输送机

1


34m

16kw

16

13

滤液回水泵

 

 

1

 

7.5kw

7.5

15

办公检验楼

 


 

 

100kw

100

16

变压器及配电房

10/400-630KVA

 

 

 

 

 

14

行车

 

 

1


10kw

10









 

 

 

 

 

 

 

 


















工艺流程是这样的,原料通过其中一台泥浆泵1泵到浓密机3,在里面提浓到一定的浓度后排到改性池(就是一个水泥槽)里和由带式输送机2运来的改性剂在改性池搅拌机6里,搅均匀后由另一台泥浆泵5抽到压滤机中压滤去水, 螺杆式空压机6、压滤机液压站电机7、高压水站(水泵)8、行车14为其附属设备。产品由输送机9、10、11运走
滤液回水泵12为用于回收压滤出来的水,过多的水由回水泵7抽走……
S9T]`~CV~IGY9XJC[3[4AIO.jpg




着急呀~~~~

请各位前辈多多指教!!





这里面是一个接线图,一个布线图。接线图是原来资料的没动,布线图是按我的内容修改一下,就是删减了一些设备,请各位前辈指教~~~谢谢!!


[ 本帖最后由 jack5086 于 2010-5-6 19:53 编辑 ]

S9T]`~CV~IGY9XJC[3[4AIO.jpg

5c0f0dce04db1a204c99.rar
826 KB
立即下载
免费打赏
jack5086
2010年05月05日 15:23:35
12楼
谢谢哈~~
回复
jack5086
2010年05月05日 15:35:29
13楼
谢谢您的回复哈,其实老师说我这特简单,只是从低压母线开始做给每台设备配上电就是了,然后选个变压器。配电所是新建独立的,距车间50米左右。老师给的资料里用的是GGD-39G配电柜,里面的结线方案也不一样,不知道怎么回事,而且我算的无功功率只有300kVA,而资料接线图中补偿了300,这不是全补了,不知道有这样的没……
回复
wangduoadam
2010年05月06日 09:14:08
14楼
学习中!!!:victory:
回复
电气老孙
2010年05月06日 13:58:15
15楼


不知道你是怎么算的 ,算对了没有?如果真想问,就需要把你的详细计算一步一步列出来,才能找出你有没有哪里出错了,另外无功功率单位是kvar,不是KVA,KVA是视在功率;而且看你的计算表格里面无功补偿是160kvar 不是你说的300啊?

[ 本帖最后由 ah_benly 于 2010-5-6 14:01 编辑 ]
回复
tiancyj
2010年05月06日 17:46:26
16楼
表1泥浆泵的功率小计应为220.Q单位为Kvar,S单位为KVA.一套设备的电路集合在一个柜子,变压器到低压开关柜到低压配电控制柜到设备,一步步来,采用放射式馈电方式,大功率电机选变频启动,11KW以下直接启动.
回复
tiancyj
2010年05月06日 17:46:57
17楼
你的CAD是哪个版本,下了也打不开
回复
jack5086
2010年05月06日 19:58:41
18楼
参考资料里面每台设备都 是放射式馈电,不知道合不合适,而且2台泥浆泵110kW,压滤机液压站电机55kW、螺杆空压机50kW、回水泵55kW用的是自藕变压器降压启动。附件的图里有的,人你有时间的话可以帮忙看一下,谢谢哈~~
回复
jack5086
2010年05月06日 20:00:00
19楼
04、08版的都可以打开……弹出的提示点“是”就对了,呵呵,谢谢关注哈~~
回复
weilmeng
2010年05月26日 21:49:44
20楼
楼主加油、、没有过不去的槛