小弟初做地暖,对于住宅布置现遇到以下疑惑,请各位不吝赐教:1、卫生间、厨房均布置在房间的最里面,与管道井不相邻,现要布置地暖,如果要将入户管埋地接至卫生间分、集水器上的话,入户管势必要与地暖管要交叉(上下),这个允许吗?入户管与地暖加热管要上下距离多少?2、给排水,给水管道也是从入户井接至室内,在室内暗设(埋地),又要跟地暖加热管交叉,这种情况地暖加热管该怎么布置?
小弟初做地暖,对于住宅布置现遇到以下疑惑,请各位不吝赐教:
1、卫生间、厨房均布置在房间的最里面,与管道井不相邻,现要布置地暖,如果要将入户管埋地接至卫生间分、集水器上的话,入户管势必要与地暖管要交叉(上下),这个允许吗?入户管与地暖加热管要上下距离多少?
2、给排水,给水管道也是从入户井接至室内,在室内暗设(埋地),又要跟地暖加热管交叉,这种情况地暖加热管该怎么布置?
2楼
1.分集水器布置在厨房或卫生间是比较好的
即不太影响美观,又方便检修
但是受条件限制较多
并非每个项目都能很容易的布置进去
如楼主所云的情况
如要布置在厨房卫生间
必须和散热盘管交叉
且多走了很多路
鉴于规范并没有要求必须布置在厨卫
所以我个人的意见是:尽量布置在厨卫
但不要交叉管线
否则就暗装在入户门附近的客厅或餐厅的墙内就行了
回复
3楼
2.其他管线布置在地板的保温层内
地暖盘管布置在保温层上
两个标高
随意布置
回复
4楼
设计地暖比较少,学习,学习了....
回复
5楼
地暖管子一般不和其他管子打架,在最上面呢,应该好布置
回复
6楼
集分水器的位置不一定必须在厨卫,可以在一进门那做一个嵌在墙里的柜子,工程上这种情况也很多,管道尽量在平面上避免交叉,不然影响净高,局部必须交叉时也可以向土建要个小槽解决。交叉处隔热要处理好,不然地暖的散热影响给水管道的寿命,不行就采用热水管材