现在小弟做一个电子厂的三层厂房,总面积五千平方的丁类厂房,小弟查看低规8.5.1条的规定,应该做喷淋吧?上面规定占地面积大于1500平方或总面积大于3000平方的单层、多层制鞋、制衣、玩具和电子等厂房宜采用自动喷水灭火系统。只是小弟想能不能不做,电子厂房是否不一用水保护或者灭火,请各位指点!!!!
现在小弟做一个电子厂的三层厂房,总面积五千平方的丁类厂房,
小弟查看低规8.5.1条的规定,应该做喷淋吧?
上面规定占地面积大于1500平方或总面积大于3000平方的单层、多层制鞋、制衣、玩具和电子等厂房宜采用自动喷水灭火系统。
只是小弟想能不能不做,电子厂房是否不一用水保护或者灭火,请各位指点!!!!
22楼
现在还能找到不用设消火栓系统的厂房吗? 只有规范有规定的, 就一定要做, 规范上没写明的, 也要按实际情况来设相应的设施。安全第一!:victory:
回复
23楼
这应该是丙类厂房而不是丁类的。
回复
24楼
做预作用的即可
回复
25楼
我认为丁类厂房不设,电子厂的厂房不一定都设,我曾做过一个说是电子厂房,但是就是锚焊一下
回复
26楼
既然规范中能找到,要求设置喷淋,还是设了吧,不然图审不通过,还不麻烦死!
回复
27楼
电子厂房怎么也不会划到丁类厂房,应该是建筑为了降低火灾等级而定的,等级划错了,现在审图是要标具体用途,不是你定丁类就定丁类的
回复
28楼
应该上喷淋的。。
回复
29楼
可能要歪一下楼了 ,,,我早想我还有多少银子咧,,,,,,,,,,,,,,
回复
30楼
回复
31楼
既然规范中能找到,要求设置喷淋,还是设了吧,不然图审不通过,还不麻烦死!既然规范中能找到,要求设置喷淋,还是设了吧,不然图审不通过,还不麻烦死!
回复