现在小弟做一个电子厂的三层厂房,总面积五千平方的丁类厂房,小弟查看低规8.5.1条的规定,应该做喷淋吧?上面规定占地面积大于1500平方或总面积大于3000平方的单层、多层制鞋、制衣、玩具和电子等厂房宜采用自动喷水灭火系统。只是小弟想能不能不做,电子厂房是否不一用水保护或者灭火,请各位指点!!!!
现在小弟做一个电子厂的三层厂房,总面积五千平方的丁类厂房,
小弟查看低规8.5.1条的规定,应该做喷淋吧?
上面规定占地面积大于1500平方或总面积大于3000平方的单层、多层制鞋、制衣、玩具和电子等厂房宜采用自动喷水灭火系统。
设,但不明白为什么会是丁类呢?是按金属\五金加工?
回复
14楼
既然规范中能找到,要求设置喷淋,还是设了吧,不然图审不通过,还不麻烦死!
回复
15楼
要做喷淋
回复
16楼
还是做吧。。
回复
17楼
要做喷淋
回复
18楼
:) :) :) :) :)
回复
19楼
要做!!!!!:victory: :time: :lol :)
回复
20楼
规范里说耐火等级一二级的丁戊类厂房不用设室内消火栓,这种情况又如何说呢,设不设喷淋,矛盾,纠结
回复
21楼
呵呵,按规范画图吧……
回复