电子厂的三层厂房 面积大于三千平方的丁类厂房,需要做喷淋吗?
taking
taking Lv.2
2010年04月26日 17:17:11
只看楼主

现在小弟做一个电子厂的三层厂房,总面积五千平方的丁类厂房,小弟查看低规8.5.1条的规定,应该做喷淋吧?上面规定占地面积大于1500平方或总面积大于3000平方的单层、多层制鞋、制衣、玩具和电子等厂房宜采用自动喷水灭火系统。只是小弟想能不能不做,电子厂房是否不一用水保护或者灭火,请各位指点!!!!

现在小弟做一个电子厂的三层厂房,总面积五千平方的丁类厂房,
小弟查看低规8.5.1条的规定,应该做喷淋吧?
上面规定占地面积大于1500平方或总面积大于3000平方的单层、多层制鞋、制衣、玩具和电子等厂房宜采用自动喷水灭火系统。
只是小弟想能不能不做,电子厂房是否不一用水保护或者灭火,请各位指点!!!!
免费打赏
歌者
2010年05月13日 14:11:36
32楼
你那个规范看到电子厂房按丁类来做的啊
回复
懒泉
2010年05月13日 17:30:11
33楼
楼上说的对,电子厂房不可能划为丁类
回复
furunian
2010年05月13日 22:17:30
34楼
学习了
回复
hxp6260036
2010年05月14日 12:59:06
35楼
谢谢
回复
yhj_3600
2010年05月14日 18:47:04
36楼
规范规定要设的,
回复
jiatongzhang2009
2010年05月15日 09:14:50
37楼
必须按规范规定做,消防不是一般的问题。
回复
abyikylin
2010年05月17日 09:23:10
38楼
学习学习
回复
yzyzlyplyp
2010年05月17日 09:37:11
39楼
不知为何是丁类厂房,按理应是丙类厂房
回复
zhibang8866
2010年05月17日 09:47:59
40楼
:Q
回复
txz82282926
2010年05月17日 10:34:08
41楼
我做设计时做,审施工图时也要求设计做。因为是强条,谁敢惹!:)
回复